Konst » 19 фев 2008, 16:07
Во-первых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемых паров серной кислоты до ПДК (см. И. М. Квашнин. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация. М.: Авок-Пресс, 2005 г., стр. 47, п. 2.6.2).
Во-вторых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемого водорода до вызрывобезопасной концентрации (см. ПУЭ, п. 4.4.40).
Из двух получившихся цифр выбираем наибольшую.
При проектировании вытяжки учитываем, что пары кислоты опускаются вниз, а водород поднимается вверх.
Во-первых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемых паров серной кислоты до ПДК (см. И. М. Квашнин. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация. М.: Авок-Пресс, 2005 г., стр. 47, п. 2.6.2).
Во-вторых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемого водорода до вызрывобезопасной концентрации (см. ПУЭ, п. 4.4.40).
Из двух получившихся цифр выбираем наибольшую.
При проектировании вытяжки учитываем, что пары кислоты опускаются вниз, а водород поднимается вверх.