Tuloma » 04 апр 2008, 17:25
Прошу помощи при выборе приточно-вытяжной вентиляции в квартире 75 м2.
Дом новый, монолит, высота потолков 3 м. Квартира: 2 комнаты + кухня-столовая, все окна выходят на одну сторону. Два вентканала: первый на два сан/узла, второй - на кухне.
Разослала план квартиры по нескольким фирмам, получила несколько вариантов. По каждому есть ряд сомнений и вопросов.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вариант 1:
Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Lossney Electric LGH-25RX4-E (с рекуперацией):
расход воздуха: 165/250 м3/ч
мощность: 0.117 кВт
напряжение: 1~/220
диаметр воздуховодов: 150 мм
уровень шума: 21-26 Дб(А)
цена: 34 490,00 руб. (+3 789,00 электрокалорифер)
(отработанный воздух из комнат выводится на улицу через рекуператор и при этом нагре-вает приточный свежий воздух). Кроме того, устанавливается
вытяжка из сан/узлов (6м2 + 2м2):
маломощный канальный вентилятор: 3 700 руб. , выведенный в канал естественной вентиляции
вытяжка с кухни:
бытовая кухонная в режиме удаления + решетка с обратным клапаном в канале естественной вентиляции
Итого 64 000 руб. (с расходными материалами и пультом управления)
Вопросы:
1. Будет ли работать Lossney на балконе с холодным остеклением, который зимой, в принципе, промерзает? Или надо утеплять
2. Достаточно ли такой мощности агрегата для полноценной вентиляции квартиры 75 м2?
3. При выбросе теплого воздуха на улицу зимой булет ли обледенение фасада и чем это грозит?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вариант 2:
Другая фирма тверждает, что Mitsubishi Lossney "будет работать неэффективно» и предлагает:
Приточная установка TLP Systemair 200/5:
min расход воздуха – 170 м3/ч
max расход воздуха – 800 м3/ч
мощность: 5 кВт
напряжение – 400 В
диаметр воздуховодов – 200 мм
уровень шума 39 дБ(А)
цена: 36 445 руб. (вместе с калорифером 5кВт)
цена (вместе с воздуховодами, глушителями, клапанами и т.д ): 56 195 руб.
(утверждается, что TLP – в корпусе с шумо/теплоизоляцией и будет работать даже при минусовой температуре, в отличие от Lossney)
Вытяжка осуществляется при помощи мощного канального вентилятора Systemair (30 000 руб.) в каналы естественной вентиляции.
Итого 111 240 руб. (с расходными материалами и автоматикой управления)
Вопросы:
1. Вытяжной вентилятор будет мощный, и подключен только к каналам естественной вентиляции. Разрешено ли это??? Ведь есть риск «опрокинуть вентиляцию» во всем стояке.
2. Придется дополнительно делать проект за 20 000, нужен ли он??? Требуется ли какое-нибудь согласование? Будет ли система вентиляции фигурировать в техпаспорте квар-тиры и «чем это грозит»?
3. При работе мощного вытяжного вентилятора, если его поставить в ванной, наверное, будет сильный сквозняк, а если его на это время выключать – то душно.
4. если ставить вытяжной вентилятор в кухонный канал, то как быть с кухонной вытяжкой в режиме отвода?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вариант 3:
Приточная установка ALFA-800-E (чешской сборки, фирма «2vv») с эл. калорифером
max расход воздуха – 800 м3/ч
мощность: 3,3 кВт
напряжение: 230 В
диаметр воздуховодов – 200 мм
уровень шума: ?? (тихая работа)
цена: 47160 руб.
цена (вместе с воздуховодами, глушителями, клапанами и т.д ): 64 000 руб.
Плюс отдельный вытяжной блок (с удалением отработанного воздуха из комнат на улицу)
Плюс маломощный канальный вентилятор на два сан/узла с выводом воздуха в канал ес-тественной вентиляции.
Итого порядка 75 000 (с расходными материалами).
Плюс бытовая кухонная вытяжка в режиме отвода воздуха в другой вент.канал
Вопросы:
1. В инструкции есть слова «Монтируется внутри помещения с температурой окру-жающего воздуха от 0 до +40 °С и относительной влажностью воздуха менее 80 %». Значит, на балконе с холодным остеклением нельзя ставить??? Или хорошая теплоизоляция блока решит проблему?
2. Как быть с «обледенением фасада»?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Возникают такие "принципиальные" вопросы при организации приточно-вытяжной системы:
1. Достаточно ли приточного воздуха 165--250 м3/ч для 2-х комнатной квартиры 75 м2, или нужно 450 -- 800 м3/ч???
2. Одна фирма (с лицензией на проектные работы по вентиля-ции/кондиционированию) утверждает, что выводить отработанный воздух в каналы естественной вентиляции при помощи мощного канального вентилятора ЗАПРЕЩЕНО, так как эти каналы ВООБЩЕ НИЧЕМ закрывать нельзя, в том числе вытяжкой/бытовыми вентиляторами. Выход – отработанный воздух выводится на улицу.
Другая фирма (тоже с лицензией), спокойно выводит весь отработанный воздух в эти каналы, полностью их закрывая?! И при этом утверждает, что на улицу нельзя, так как будет «обмерзание фасада» с неприятными последствиями.
И кому из них верить???
Прошу помощи при выборе приточно-вытяжной вентиляции в квартире 75 м2.
Дом новый, монолит, высота потолков 3 м. Квартира: 2 комнаты + кухня-столовая, все окна выходят на одну сторону. Два вентканала: первый на два сан/узла, второй - на кухне.
Разослала план квартиры по нескольким фирмам, получила несколько вариантов. По каждому есть ряд сомнений и вопросов.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:[/size][/color]
[b][u]Вариант 1:[/u][/b]
Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Lossney Electric LGH-25RX4-E (с рекуперацией):
расход воздуха: 165/250 м3/ч
мощность: 0.117 кВт
напряжение: 1~/220
диаметр воздуховодов: 150 мм
уровень шума: 21-26 Дб(А)
цена: 34 490,00 руб. (+3 789,00 электрокалорифер)
(отработанный воздух из комнат выводится на улицу через рекуператор и при этом нагре-вает приточный свежий воздух). Кроме того, устанавливается
вытяжка из сан/узлов (6м2 + 2м2):
маломощный канальный вентилятор: 3 700 руб. , выведенный в канал естественной вентиляции
вытяжка с кухни:
бытовая кухонная в режиме удаления + решетка с обратным клапаном в канале естественной вентиляции
Итого 64 000 руб. (с расходными материалами и пультом управления)
Вопросы:
1. Будет ли работать Lossney на балконе с холодным остеклением, который зимой, в принципе, промерзает? Или надо утеплять
2. Достаточно ли такой мощности агрегата для полноценной вентиляции квартиры 75 м2?
3. При выбросе теплого воздуха на улицу зимой булет ли обледенение фасада и чем это грозит?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:[/size][/color]
[b][u]Вариант 2:[/u][/b]
Другая фирма тверждает, что Mitsubishi Lossney "будет работать неэффективно» и предлагает:
Приточная установка TLP Systemair 200/5:
min расход воздуха – 170 м3/ч
max расход воздуха – 800 м3/ч
мощность: 5 кВт
напряжение – 400 В
диаметр воздуховодов – 200 мм
уровень шума 39 дБ(А)
цена: 36 445 руб. (вместе с калорифером 5кВт)
цена (вместе с воздуховодами, глушителями, клапанами и т.д ): 56 195 руб.
(утверждается, что TLP – в корпусе с шумо/теплоизоляцией и будет работать даже при минусовой температуре, в отличие от Lossney)
Вытяжка осуществляется при помощи мощного канального вентилятора Systemair (30 000 руб.) в каналы естественной вентиляции.
Итого 111 240 руб. (с расходными материалами и автоматикой управления)
Вопросы:
1. Вытяжной вентилятор будет мощный, и подключен только к каналам естественной вентиляции. Разрешено ли это??? Ведь есть риск «опрокинуть вентиляцию» во всем стояке.
2. Придется дополнительно делать проект за 20 000, нужен ли он??? Требуется ли какое-нибудь согласование? Будет ли система вентиляции фигурировать в техпаспорте квар-тиры и «чем это грозит»?
3. При работе мощного вытяжного вентилятора, если его поставить в ванной, наверное, будет сильный сквозняк, а если его на это время выключать – то душно.
4. если ставить вытяжной вентилятор в кухонный канал, то как быть с кухонной вытяжкой в режиме отвода?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:[/size][/color]
[b][u]Вариант 3:[/u][/b]
Приточная установка ALFA-800-E (чешской сборки, фирма «2vv») с эл. калорифером
max расход воздуха – 800 м3/ч
мощность: 3,3 кВт
напряжение: 230 В
диаметр воздуховодов – 200 мм
уровень шума: ?? (тихая работа)
цена: 47160 руб.
цена (вместе с воздуховодами, глушителями, клапанами и т.д ): 64 000 руб.
Плюс отдельный вытяжной блок (с удалением отработанного воздуха из комнат на улицу)
Плюс маломощный канальный вентилятор на два сан/узла с выводом воздуха в канал ес-тественной вентиляции.
Итого порядка 75 000 (с расходными материалами).
Плюс бытовая кухонная вытяжка в режиме отвода воздуха в другой вент.канал
Вопросы:
1. В инструкции есть слова «Монтируется внутри помещения с температурой окру-жающего воздуха от 0 до +40 °С и относительной влажностью воздуха менее 80 %». Значит, на балконе с холодным остеклением нельзя ставить??? Или хорошая теплоизоляция блока решит проблему?
2. Как быть с «обледенением фасада»?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:[/size][/color]
Возникают такие "принципиальные" вопросы при организации приточно-вытяжной системы:
[b]1. Достаточно ли приточного воздуха 165--250 м3/ч для 2-х комнатной квартиры 75 м2, или нужно 450 -- 800 м3/ч???[/b]
[b]2. Одна фирма (с лицензией на проектные работы по вентиля-ции/кондиционированию) утверждает, что выводить отработанный воздух в каналы естественной вентиляции при помощи мощного канального вентилятора ЗАПРЕЩЕНО, так как эти каналы ВООБЩЕ НИЧЕМ закрывать нельзя, в том числе вытяжкой/бытовыми вентиляторами. Выход – отработанный воздух выводится на улицу.
Другая фирма (тоже с лицензией), спокойно выводит весь отработанный воздух в эти каналы, полностью их закрывая?! И при этом утверждает, что на улицу нельзя, так как будет «обмерзание фасада» с неприятными последствиями.
И кому из них верить???[/b]