Правильный ветер » 22 янв 2009, 18:18

Через проёмы 10кВт....вот и чудно. Почему мало? Смотря какой спортзал, конечно. + теплопоступления от людей и т.д.

Nkassandra » 29 дек 2008, 14:07

Почитайте у Староверова

Правильный ветер » 29 дек 2008, 12:35

Я бы посоветовал ориентироваться на поступления через световые проёмы. Посмотреть, что за цифирь получится и подумать уже потом, что с этим делать. Если получится огромное количество кВт, то обыграть ситуацию с неравномерностью теплопоступлений.
Сколько, кстати, получилось теплопоступлений?