алекс СПБ » 10 дек 2008, 02:34
и как же Вы будете собирать схему вентиляции ?
поподробнее??
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
В кладовке стоит оконный кондиционер
Его радиатор, который должен торчать на улице, обдувается воздухом, забираемым с лестничной клетки, сброс отработ воздуха соотв в вентиляцию, т е вытяжку на кухне.
Из кладовки выходят гофры на 125 мм в каждую комнату своя и свой вентилятор на нее.
Вентилятор управляется по датчику темпер в каждой комнате.
В кладовку приходит 125 гофра с балкона с нагнетанием вентилятором кубов на 300.
Принцип работы-
Стоит реле времени- 10 мин работы на 30 ожидания, управляет питанием дальнейшей цепи- контроллеры температур и вентиляторы.
Поднялась темп в комнате- включился вентилятор на нагнетание в комнату и вентилятор на нагнетание в кладовку.
Кондиционер включился в автомате и подогрел окружающий воздух теплом из подьезда.
Воздух дальше пошел в гофру и соотв в комнату.
Вентилятор комнаты выключился- выключился вентилятор подачи с балкона, кондей подогрел окружающий воздух и тоже встал..
Изменяя мощность штатной системы отопления мы меняем время работы вентиляции, меняя уставки реле времени – частоту обновления воздуха в помещениях.
Что в этой схеме можно поменять и что выкинуть ?
Ваши предложения ??
и как же Вы будете собирать схему вентиляции ?
поподробнее??
[color=green][size=75]Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:[/size][/color]
В кладовке стоит оконный кондиционер
Его радиатор, который должен торчать на улице, обдувается воздухом, забираемым с лестничной клетки, сброс отработ воздуха соотв в вентиляцию, т е вытяжку на кухне.
Из кладовки выходят гофры на 125 мм в каждую комнату своя и свой вентилятор на нее.
Вентилятор управляется по датчику темпер в каждой комнате.
В кладовку приходит 125 гофра с балкона с нагнетанием вентилятором кубов на 300.
Принцип работы-
Стоит реле времени- 10 мин работы на 30 ожидания, управляет питанием дальнейшей цепи- контроллеры температур и вентиляторы.
Поднялась темп в комнате- включился вентилятор на нагнетание в комнату и вентилятор на нагнетание в кладовку.
Кондиционер включился в автомате и подогрел окружающий воздух теплом из подьезда.
Воздух дальше пошел в гофру и соотв в комнату.
Вентилятор комнаты выключился- выключился вентилятор подачи с балкона, кондей подогрел окружающий воздух и тоже встал..
Изменяя мощность штатной системы отопления мы меняем время работы вентиляции, меняя уставки реле времени – частоту обновления воздуха в помещениях.
Что в этой схеме можно поменять и что выкинуть ?
Ваши предложения ??