Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения

Просто Леха » 25 окт 2009, 02:21

я неофициальный, но инфа из первых рук
Characteristic of temp. sensor
Temp.℃ Resistance KΩ   Temp.℃ Resistance KΩ   Temp.℃ Resistance KΩ
-10 62.2756   17 14.6181   44 4.3874
-9 58.7079   18 13.918   45 4.2126
-8 56.3694   19 13.2631   46 4.0459
-7 52.2438   20 12.6431   47 3.8867
-6 49.3161   21 12.0561   48 3.7348
-5 46.5725   22 11.5   49 3.5896
-4 44   23 10.9731   50 3.451
-3 41.5878   24 10.4736   51 3.3185
-2 39.8239   25 10   52 3.1918
-1 37.1988   26 9.5507   53 3.0707
0 35.2024   27 9.1245   54 2.959
1 33.3269   28 8.7198   55 2.8442
2 31.5635   29 8.3357   56 2.7382
3 29.9058   30 7.9708   57 2.6368
4 28.3459   31 7.6241   58 2.5397
5 26.8778   32 7.2946   59 2.4468
6 25.4954   33 6.9814   60 2.3577
7 24.1932   34 6.6835   61 2.2725
8 22.5662   35 6.4002   62 2.1907
9 21.8094   36 6.1306   63 2.1124
10 20.7184   37 5.8736   64 2.0373
11 19.6891   38 5.6296   65 1.9653
12 18.7177   39 5.3969   66 1.8963
13 17.8005   40 5.1752   67 1.830
14 16.9341   41 4.9639   68 1.7665

15 16.1156   42 4.7625   69 1.7055
16 15.3418   43 4.5705   70 1.6469
твой датчик ТН1 на фишке cn6 он работает под крышкой на ребрах испарителя, т.о. можно его вынуть и нарастить провода(проверь сопротиление, оно ненамного должно перекоситься), а температуру задаваь с учетом перекоса. УДАЧИ.

Re: Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения

SKS » 30 авг 2009, 19:14

Спасибо-идея понятна.Кондиционер домашний.В аппарате под крышкой есть блок-схема.Имеем 5 проводов-земля,(Т1)Р2-это ноль,далее идут (VAL)P5,(OFAN)P4.P1-идёт через реле на фазу.VAL-это наверное клапан,OFAN-вентиллятор,тогда разрывать фазный провод?На работу в целом это никак не скажется?Ведь вентиллятор будет работать в настенном блоке?При включении кондишена ясно слышно как срабатывает реле.Глянуть бы схему,хотел на официальном сайте консультацию попросить-так нету там ящика.

Honda » 27 авг 2009, 20:43

Если речь о домашнем кондиционере, то двухпозиционный термостат в управляющую автоматику прибора подключить невозможно.
Как "идиотский" вариант - можно найти провод питания компрессора и поставить термостат в разрыв этого провода (с учетом мощности двигателя).

SKS » 27 авг 2009, 19:41

Никто не знает?

Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения

SKS » 30 июн 2009, 05:59

Можно ли в кондиционер Ballu BSC-09H подключить комнатный регулятор температуры-не устраивает меня возможности родного пульта.Неудовлетворительная регулировка температуры,примитивный таймер...Хочу к нему подключить терморегулятор Auraton,который управлял бы кондиционером.Прибар имеет температурный датчик,на выходе терморегулятора сухой перекключающий контакт.Есть такая возможность у данного кондиционера?

Вернуться к началу