Развернуть Обзор темы: Можно ли использовать пресс-фитинги вместо пайки?

stager » 20 янв 2011, 21:37

ason :Можно ли использовать пресс-фитинги вместо пайки?
Скорее нет .Не моя специализация.Столкнуться получилось случайно,у смежников(кондиционирование,вентиляция) не вышел пайщик.Попросили подменял 10 раб.дней.Внешние ,внутренние блоки соединяются медными трубопроводами (оттоженка),пайка высокотемпературная,припой 0-ка, давили кг 40.Непосредственно к блокам соединения развальцовываются и присоединяются накидной гайкой.

grin » 20 янв 2011, 16:59

1)хлорфторуглеродные (напр. R12), хлорфторуглеводородные (напр. R22) и аммиачные хладагенты применяются для холоилно-- моррозильных установоках
2)такого контура в кондеционировании нет
Honda писал(а):жидкостный контур (этиленгликоль или вода (с химическими присадками)).
такой контур можот быть в системе с фанкойлами но это другая история

Honda » 19 янв 2011, 23:39

В системах кондиционировании применяют два типа контуров:
1. газо-жидкостный контур (с применением антифризов R12 или аналогичных).
2. жидкостный контур (этиленгликоль или вода (с химическими присадками)).

grin » 19 янв 2011, 19:14

Honda писал(а):что за теплоноситель - АНТИФРИЗ (жидкость/пар) или ВОДА (этиленгликолевый антифриз) ?
вот загнул попробуй понять без 0,5

Honda » 19 янв 2011, 17:35

Не понял, что за теплоноситель - АНТИФРИЗ (жидкость/пар) или ВОДА (этиленгликолевый антифриз) ?

ason » 19 янв 2011, 12:50

да, волнует именно этот вопрос. цена машинки не особо волнует, все приемлемо

Honda » 19 янв 2011, 12:04

Ну, обжимные-то используются точно. А вам - именно прессовые нужны ?

ason » 19 янв 2011, 11:34

да, медь

Honda » 19 янв 2011, 11:04

На хладагенте ?? Какие фитинги - медь что ли ?

Можно ли использовать пресс-фитинги вместо пайки?

ason » 19 янв 2011, 10:54

Искал - искал. ни чего не нашел по поводу кондиционирования. кто расскажет?