Вопрос знатокам по кондиционеру

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос знатокам по кондиционеру

Igor Kuklin » 19 май 2011, 08:48

Рассказываю! Вчера были у меня. ...и это организация....
Приехали, в руках станция, вакуумный насос, баллон с фреоном.

Щас будем трассу на герметичность проверять,...берут вакуумником отсасывают...смотри стрелка на минусе держится аж целых 20 минут после выключения насоса...
Я им объясняю: трассу нужно нагружать давлением...вакуумом герметичность проверять нельзя...а они на своем стоят.

Затем проверяют давление на работающем...а оно уже 2...Получается трасса выросла, она ведь живая....:)

сняли трассу, нашли недокрученное соединение...заменили трассу...

теперь все в порядке....

.....а что касается косяков - они есть у всех, только с опытом их становятся меньше на простых схемах и машинах...и тогда косяки появляются в более сложных...

аристошка » 14 май 2011, 13:14

VikT
типа разговор был измерили давление и сказали что фреона в норме
значит компрессор сдох
так было Igor Kuklin?

VikT » 14 май 2011, 01:06

Igor Kuklin писал(а):представление о работе теплового насоса говорит об обратном...
Видимо у Вас не верное представление о работе теплового насоса. :D
В тонкой трубке идет процесс испарения, поэтому она и должна быть холодной, а по толстой газообразный фреон возвращается в компрессор. Хотя 20 град. для нее это много, должно быть меньше. Это в режиме кондиционирования.
А давление в каком патрубке мерили? В статике или динамике?
Мало информации для диагноза.
И как устанавливали? Внутренний блок вакуумировали?
Igor Kuklin писал(а):давление и масса не сильно связаны между собой
Не уловил суть вопроса :roll:

аристошка » 13 май 2011, 11:43

сегодня только приятель кондиционерщик все это рассказывал
а я плохо слушал :mrgreen:

Вопрос знатокам по кондиционеру

Igor Kuklin » 13 май 2011, 05:47

Доброе утро.

Неделю назад мне установили кондиционер на 410 фреоне. Через неделю он перестал работать как на охлаждение так и на нагрев. Будучи человеком далеким от систем кондиционирования, но все таки когда то учившимся на кафедре ТГВ, потрогал трубки внешнего блока:
тонкая - холодная, около +5 С, толстая около + 20 С. Мне это показалось странным, т.к. мое представление о работе теплового насоса говорит об обратном...(прошу разъяснить неучу если я не прав)

....вчера приехали 2 кадра, единственное что у них было с собой это ключи и манометр...померели давление - 8.5.... Их заключение - не знаем, но скорее всего сдох компрессор...

Внутренний голос мне подсказывает, что для таких сжимаемых сред как фреон, давление и масса не сильно связаны между собой...(я здесь опять не прав?)

Вернуться к началу