Масяня » 06 июн 2011, 15:17

ааа, ну сори тогда что с глупыми вопросами лезу )))

gals19 » 03 июн 2011, 22:48

Я вообще хотел услышать мнение опытных спецов .!(

Масяня » 03 июн 2011, 10:33

а вы с производителем общаться не пробовали?

gals19 » 03 июн 2011, 10:05

Уважаемые форумчане !
Если пережать обратный клапан (типа передавить трубу ) , в контур добавится капилляр , гидравлическое сопротивление контура придёт в норму , и как результат производительность по холоду в норму .
Мне спецы предлагают газ сливать до нормального давления в газовой магистрали.(газа была норма для S12)
Может у кого внутренний блок S12 имеется ?

Сплит система LG S12LHH дёргается компрессор при выключении

gals19 » 02 июн 2011, 12:51

При выключении дёргается компрессор , слышно внутри дома .
Что это может быть ?
Внутренний блок S18LH .
Хладагент R22 .
Магистраль 5м .
Испаритель и магистраль под вакуумом держал 15 часов .
Заполнял систему тем что было в наружном блоке .
Когда заполнил систему ( после вакуумирования ) давление 7-8 .
Не доливал .
Работает компрессор по шумам нормально .
Давление в газовой магистрали на всосе в работе на холод 5-5.4 .
После выключения компрессора давление на всосе растёт до 8-8.5.
На холод работает нормально температуру держит .
На нагрев не проверял .
Последние данные : при работе давление поднялось до 6.5 .
Потребляемая мощность в норме .
Может многовато R22 ?

Проверил режим нагрева -работает .
В режиме охлаждения душил жидкую магистраль портом -давление на газовой магистрале удалось в динамике (в ручную ключем) поддерживать 4.

Выводы : либо блоки не совместимы , либо ТРВ неисправен .

Вернуться к началу