Другой человек » 20 окт 2012, 18:59

Всем спасибо. Решил вопрос с помощью такой штуки http://novatek-electro.com/dvuhkanalnoe ... v-201.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Все работает как надо. Даром я что ли КИПовец, а? :roll:

BAXI-Ural » 20 окт 2012, 10:25

Это? http://www.ovk.hut.ru/Siemens/Docs/Open ... GDB..1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
скорее всего крутить можно чем угодно (хоть тумблером)

VikT » 20 окт 2012, 01:08

Концевые положения определяются по увеличению тока, но для этого нужен прибор, этим управляющий.
Скорей всего для управления этими приводами у Сименса есть какая-нибудь приблуда.

Другой человек » 19 окт 2012, 09:36

Открыл - остановился, закрыл - остановился. Жалюзи воздуха.

Code » 19 окт 2012, 09:24

Другой человек писал(а):контроллера нет
Задача регулировать есть? Или открыл - закрыл?

Другой человек » 19 окт 2012, 09:13

Похоже придется с купе с таймером мутить. Известно время открывания-закрывания, контроллера нет(зак сам умный купил все). Еле как нарыл документацию http://www.vec-ing.ru/uploaded/siemens_4624_gdb_glb.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
больше инфы нет.

oleg.dmitrievic » 19 окт 2012, 08:55

а еще в этих контроллерах время срабатывания задается...

Code » 19 окт 2012, 08:09

Если привод управляется умным контроллером с ПИД-регулятором, то концевики не нужны. Если, конечно, механика не ломается :) Контроллер подумал-подумал и повернул привод на определенный угол, подав напряжение на некоторое время.
Крайнее положение достигается поворотом на время более времени движения из одно крайнего в другое.

Приводы воздушных заслонок. Нужна срочная помощь.

Другой человек » 19 окт 2012, 07:47

Приводы воздушных заслонок поворотного типа без пружинного возврата OpenAir™ Simens
Крутящий момент 5 Нм: GDB..1E
Выходит кабель из привода 3жилы. Нейтраль+фаза1+фаза2 с этим все понятно. Перекидываем фазу - меняем направление вращения. В крайних положениях(упорах) привод не выключается, а продолжает жужжать. Понятно, что для выключения чего либо в крайних положениях нужны концевики, но в этом приводе я не пойму - так и задумано может? В документации написано про какой то режим ожидания с потреблением тока. Помогите разобраться. :bawling: