Yuri_T » 27 авг 2014, 16:17
Еще раз большое спасибо за дискуссию, много почерпнул для себя
Джордано писал(а):Я думаю штуки 2-3 будет достаточно
Я посмотрел справочники - для сжигания 1м3 газа требуется около 10 м3 воздуха. У колонки расход где-то 2м3 в час, следовательно, необходим приток около 20м3
Нда.. три отверстия в стенах как-то не очень... А, может, все-таки, лучше одно, плюс к тому прибор, который будет нагнетать столько, сколько нужно (регулировать же проще, чем наращивать недостающее?), да еще и подогревать? Кстати, и цены есть сопоставимые ~ 15 т.р (не 120 же... )
вот, например (только не сочтите это за рекламу - все они разных производителей),VPA 150-2,4-1 или ПУ 150/2,4 VENT или Аэроблок ECO 160/1-3,0/1. Только за эту цену они все идут без блоков управления, а блоки управления стоят еще столько же примерно. Меня интересует в них одно - если включить их без блоков управления, ведь как-то они работать должны??
cineman писал(а): то можно приточку сделать с грунтовым коллектором.
Пы Сы. Газовая колонка вообще дурное решение. Должно быть досталось от застройщика? Замените её бойлером косвенного нагрева.
Земли, к сожалению, нет
Колонка - это сознательный выбор, колонкой пользуемся всю жизнь, сейчас такие приборы, что запальник не горит, включается только в момент открытия крана, любую мощность можно подобрать. А вытяжка, что ж - АГВ тоже вытяжку требует (если не коаксиал). Всегда много народу, такого объема - и ванную все любят принимать, и кухня, никакой бойлер никогда не заменит колонку по объему разового потребления
Еще раз большое спасибо за дискуссию, много почерпнул для себя
[quote="Джордано"]Я думаю штуки 2-3 будет достаточно[/quote]
Я посмотрел справочники - для сжигания 1м3 газа требуется около 10 м3 воздуха. У колонки расход где-то 2м3 в час, следовательно, необходим приток около 20м3
Нда.. три отверстия в стенах как-то не очень... А, может, все-таки, лучше одно, плюс к тому прибор, который будет нагнетать столько, сколько нужно (регулировать же проще, чем наращивать недостающее?), да еще и подогревать? Кстати, и цены есть сопоставимые ~ 15 т.р (не 120 же... )
вот, например (только не сочтите это за рекламу - все они разных производителей),VPA 150-2,4-1 или ПУ 150/2,4 VENT или Аэроблок ECO 160/1-3,0/1. Только за эту цену они все идут без блоков управления, а блоки управления стоят еще столько же примерно. Меня интересует в них одно - если включить их без блоков управления, ведь как-то они работать должны??
[quote="cineman"] то можно приточку сделать с грунтовым коллектором.
Пы Сы. Газовая колонка вообще дурное решение. Должно быть досталось от застройщика? Замените её бойлером косвенного нагрева.[/quote]
Земли, к сожалению, нет
Колонка - это сознательный выбор, колонкой пользуемся всю жизнь, сейчас такие приборы, что запальник не горит, включается только в момент открытия крана, любую мощность можно подобрать. А вытяжка, что ж - АГВ тоже вытяжку требует (если не коаксиал). Всегда много народу, такого объема - и ванную все любят принимать, и кухня, никакой бойлер никогда не заменит колонку по объему разового потребления