Nikolya » 11 мар 2005, 14:03

я вопрос задал, и углубился в дебри поиска! Нашёл, ну и решил поделиться со всеми

glenman » 11 мар 2005, 13:39

Ты уж прости, но я немного непонял смысла твоей темы!! Ты сам задал вопрос, народ начал углубляться в дебри Борнео, а ты вдруг отлично отвечаешь на свой вопрос?!!! Есть много литературы тот же АСИНКОМ, В.Уайт "Технология чистых помещений" и т.д В таких книгах подробно описаны ответы на подобные вопросы. А операционная, ЭТО СИЛА!!! :) Гемороя много, но удовольствие от конечного результата оболденное!!

Nikolya » 04 мар 2005, 16:46

Да времени не так уж и много!

Grafik » 04 мар 2005, 15:40

В больницах, операционных, и в других помещениях требующих особого внимания, помимо соблюдения температурного режима, количество загрязнителей и микроорганизмов требуется держать под контролем в соответствии со стандартами. Стандартные системы вентиляции не способны отвечать таким требованиям. В целях соблюдения стандартов гигиены кондиционированный воздух очищается при помощи фильтров НЕРА. В последствии необходимая вентиляция создается при помощи подходящей системы раздачи воздуха........ В то же время в нашем ассортименте имеются различные типы систем подходящие для специальных условий и специализированных операционных. Размеры эффективной системы меняются в зависимости от размеров загрязнения и вида функций.
:wink: Вы на всех сайтах где темку эту завели это бы и написали 8)

mjakish » 03 мар 2005, 19:03

Здесь “ламинарный” употребляется в другом смысле – тихий, неслышный очень спокойный поток. Этот смысл он приобрёл сравнительно недавно в конструкторской среде, сначала, по-видимому, как жаргонный, затем прижился как штатный для определённого класса устройств.
Мы же собачились :D про его исходный смысл, т.е. сугубо теоретический (аэродинамический) и даже более того – про Л. как понятие. Так что нет повода для тревоги: термины рождаются, приобретают двойной смысл, умирают и т. д. – всё как у людей! :D
Могу проконсультировать, где и как продвинуться по логике вообще и по логике понятий и определений в частности.

Nikolya » 03 мар 2005, 18:30

ну вроде так

Nikolya » 03 мар 2005, 18:24

У меня какието проблемі с присоединением самого интересного рискнка!((( Не хочет присоединяться...........

Nikolya » 03 мар 2005, 18:19

А вот собственно и рисуночки

Nikolya » 03 мар 2005, 18:13

В больницах, операционных, и в других помещениях требующих особого внимания, помимо соблюдения температурного режима, количество загрязнителей и микроорганизмов требуется держать под контролем в соответствии со стандартами. Стандартные системы вентиляции не способны отвечать таким требованиям. В целях соблюдения стандартов гигиены кондиционированный воздух очищается при помощи фильтров НЕРА. В последствии необходимая вентиляция создается при помощи подходящей системы раздачи воздуха.
В операционных, в лабораториях химической, фармакологической, электронной промышленности и в различных исследовательских лабораториях требуются специализированные вентиляционные системы соответствующие стандартам.

Система вентиляции ламинарным потоком для операционных отвечает всем требованиям указанным выше, обеспечивая операционные палаты гигиенически очищенным воздухом.
Система вентиляции ламинарным потоком монтируется под потолком операционной прямо над операционным столом. Система состоит из камеры подачи воздуха, сделанной из нержавеющей стали, гигиенических фильтров НЕРА, прозрачной воздушной решетки (ламинаризатор) и соединения с операционной лампой.
Прозрачная воздушная решетка легко вынимается снизу позволяя производить очистку и дезинфекцию системы. Осветительная система операционной обладает водонепроницаемой конструкцией.
Прозрачная воздушная решетка создает вертикальный поток воздуха (со скоростью около 0,25 м / сек) направленный прямо на операционный стол. Таким образом, все грязные частицы и микроорганизмы, находящиеся на пути воздушного потока относятся в сторону. В классических вентиляционных системах турбулентности воздуха не образуется. Таким образом вокруг операционного стола создается высокий уровень чистоты.

Фильтры HЕРА имеют большую фильтровальную площадь и их легко монтировать. Так же имеется возможность дезинфицировать систему раздачи воздуха. В операционных, где высота потолка не позволяет вдувать воздух сверху, могут быть использованы системы вентиляции ламинарным потоком способные вдувать воздух горизонтально.
Система вентиляции ламинарным потоком для операционных поставляется в различных размерах в зависимости от потребностей покупателя. Для обычной операционной с обычными условиями операции достаточно стандартной системы размерами 1,2 м. х 2,4 м.
В то же время в нашем ассортименте имеются различные типы систем подходящие для специальных условий и специализированных операционных. Размеры эффективной системы меняются в зависимости от размеров загрязнения и вида функций.

Особенности системы вентиляции ламинарным потоком для операционных
Очищение области операции от грязных частиц и
микроорганизмов;
Соответствие условиям операционных требующих
уровень стерильности DIN 1946;
*Удобство и легкость чистки и дезинфекции;
Легкость соединения редуктора давления и теста на
герметичность;
Легкость монтажа на всех потолках.

mjakish » 03 мар 2005, 15:53

Понятие "ламинарный поток"- условно.
Конечно! И я добавил бы, относительно. Но в этой всей ботве есть вещи совершенно определённые и очевидные, и применимые на практике. Например обрыв (отрыв) струи (потока) воздуха и это уже чистая практика, которой я всегда придерживаюсь, ...когда мне за это платят. В очень коротких переходах, в остроугольных кв. отводах при достаточных скоростях, успокоенная струя (поток) воздуха обрывается со стенок т.е. появляетя эта грёбаная турбулентность, а значит, сопротивление и "форсажный рёв". То есть то, не многое, за что "раньше в партию не брали."

Правильный ветер » 03 мар 2005, 13:41

Al писал(а):
mjakish писал(а):
Просто прокладка в смесителе нагревается, расширяется и расход уменьшается. С холодной водой такого ведь не происходит?
Красиво! А главное жизненно. Гидравлика и закон "нестеснённых струй" - это зыко, но всё-таки из области математического моделирования,а прокладка - вот она, её можно руками потрогать :wink: . Так что, товарищи, дневник наблюдений можно не только мне заводить :D

Al » 03 мар 2005, 13:35

[quote="mjakish"]По жизни: включаешь воду в ванной, для того чтобы наполнить - вода ревёт и брызжет из крана. Смотришь через 5 минут - она течёт ровной струёй. Поток становится ламинарным, т.е. успокаивается. (но не всегда, конечно)

Просто прокладка в смесителе нагревается, расширяется и расход уменьшается. С холодной водой такого ведь не происходит?

Правильный ветер » 03 мар 2005, 13:04

Ладно,ладно, ребята, справедливо подкорректировали. Принято. Только насчёт луж я чего-то не понял :D . Мякиш, Вы это про режимы течения или о внимательном отношении к жизни?))) Теперь перед вступлением в дебаты буду изучать первоисточники (освежать в памяти), а также остлеживать облачность, направление ветра и другие погодные условия. Дневник наблюдений в начальных классах помните? Может быть даже посажу в горшок лимонную косточку и зарисую птичку за окном :D :D :D . Если серьёзнее, то с вами приятно иметь дело. Честно.(это к многим участникам относится).

mjakish » 02 мар 2005, 18:45

Странно, что вы этого никогда не замечали, ветер. А я вот всё время вижу это и перестал даже удивляться. А замечали тот момент, когда лёд замерзает в лужах? Я тысячу раз его видел.
"А режим течения зависит" ... а дальше, пожалуй, ошибочка у Вас! Не только от скорости а ещё от много другого. Одно их этих других называется "первоначальное истечение струи" (и ещё начальное) ... в аэродинимике Дроздова, к примеру. А в "трудах" про вентиляторы есть даже понятие "пусковой поток" или типа этого... забыл, нужно найти и вставить в словарь
Да вообще в аэродинамике Исус Христос так много всего наворочал, что лучше и не заморачиваться... лучше о пиве или о бабах...
с вент приветом!
И правильного ветра всем! Отредактировано 19.04

Правильный ветер » 02 мар 2005, 18:36

mjakish писал(а):По жизни: включаешь воду в ванной, для того чтобы наполнить - вода ревёт и брызжет из крана. Смотришь через 5 минут - она течёт ровной струёй. Поток становится ламинарным, т.е. успокаивается. (но не всегда, конечно)
Интересное объяснение режимов течения :D Только, сдаётся мне, что вода не потечёт "ровной струйкой", если конечно расход (напор) не изменится. Режим течения жидкости зависит от скорости (точнее значения критерия Re)...Сделаю перерыв, поумничал и хватит пока.

Правильный ветер » 02 мар 2005, 18:28

Возможно речь идёт и о вентиляции вытеснением (или затоплением), когда воздух подаётся в нижнюю зону через спец. воздухораздающие устройства с малой скоростью, а забирается из верхней зоны. Тем самым показатель воздухообмена улучшается (приточный воздух не перемешивается с удаляемым перед тем, как попасть в рабочую зону). А ламинарное и турбулентое движение среды обозначено довольно чётко. Другое дело, как там на самом деле и всякие переходные области. Эмпирика однако даёт инструменты для расчётов. Да здравствует критерий Рейнольдса!!!

mjakish » 02 мар 2005, 17:12

По жизни: включаешь воду в ванной, для того чтобы наполнить - вода ревёт и брызжет из крана. Смотришь через 5 минут - она течёт ровной струёй. Поток становится ламинарным, т.е. успокаивается. (но не всегда, конечно)
И с вентиляторами та же картинка: начальный рёв и турбо - потом тише - успокаивается. Сопротивление тоже становится меньше. Но для этого нужен профессиональный слух и опыт, чтобы различить.
Хотя само понятие л. толкуется везде по разному. Вспотеешь перечислять. Это моё ИМХО :D

Правильный ветер » 02 мар 2005, 16:55

Правильный ветер писал(а):Может имеется в виду панель потолка в мелких отверстиях, через которые поступает воздух? А может и не это.
Извините, вместо слова "поток", прочёл "потолок" :shock: Бывает)))

Bob » 02 мар 2005, 12:11

См. матерчатые воздуховоды. Там как раз про ламинарное движение воздуха.

Konstantin » 02 мар 2005, 11:50

Не это :D
Есть специальные решетки для создания ламинарных потоков, как и технологии их размещения. Это актуально для так называемых "Чистых помещений", то бишь, всякого рода операционный и тому подобных вещей.

Вернуться к началу