oleg.dmitrievic » 20 апр 2015, 20:08

А подтвердить сможете?

отопление на даче

Oleggio » 20 апр 2015, 10:28

Провели монтаж системы отопления на даче. В этот проект вошли: котельная, канализация и система теплых полов. За комплексный заказ мы получили скидку на материалы! Работа выполнена качественно и в минимальные сроки. Компанией Инженер-Строй мы довольны, уже порекомендовали ее нашему соседу, у которого система отопления только в проекте. Спасибо!

Re: Вентиляция коттеджа : Гараж, сауна, бассейн

shprotus » 02 мар 2014, 10:33

Может пригодиться on-line расчет вентиляции бассейна, он есть на ресурсе softhvac
За основную расчетную методику взяты "Рекомендации АВОК 7.5-2012 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах".

Re: Вентиляция коттеджа : Гараж, сауна, бассейн

mediadmin » 02 авг 2012, 09:49

ivan_1991 писал(а):mb-technology.ru
mb_technology
вентиляция под заказ
алмазное бурение
все виды услуг !

Re: Вентиляция коттеджа : Гараж, сауна, бассейн

mr_slavasan » 01 фев 2011, 16:37

Весь спектр услуг в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Акция на установку кондиционеров до конца зимы. Энергосберегающие системы на альтернативной энергии. Вся техника со склада производителя! _http://uterm.org.ua/

AnpilovVN » 26 мар 2010, 11:55

Можем выполнить расчет - численное моделирование,
расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.

Наши расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК.

Некто(с) » 08 апр 2005, 15:42

Сайт _http://www.bioair.ru/. В разделе "программы" есть онлайн-расчет количества испарившейся влаги по формулам статьи "мир-климата".
В разделе "статьи" есть посвященная вентиляции бассейна.
\ссылок не даю, т.к. их вполне могут переместить.\

Есть вопрос, видимо к Гуру.
Видел пару примеров расчета бассейна в которых помимо температуры поддерживаемой в помещении бассейна использовалась температура удаляемого воздуха. В тех примерах не указано откуда её взяли. В статье журнала мир климата, в той что кидал последней, эта температура в расчетах не используется. Чему верить ? И если она нужна, то как её расчитать, или по каким критериям задаться ?

Правильный ветер » 07 апр 2005, 16:31

Хорошая статья. Мне понравилась. Можно было бы и отечественные формулы осветить, ну да ладно. Я этим сам займусь))). Написано достаточно подробно и со знанием дела. Ещё бы лучше было бы выложить что-нибудь про воздухораспределение и аэродинамику струй. Впрочем это тема для отдельной статьи. 8)

Некто(с) » 07 апр 2005, 14:42

Ещё одна статья :
_www.mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/4.html

Некто(с) » 06 апр 2005, 15:36

:))) Вот и я залез. По этим параметрам считаю уже год скоро будет как.

Правильный ветер » 06 апр 2005, 14:57

Залез сейчас в климатологию и увидел +26,3)))) Парни, это, по-моему, опечатка! Или я от жизни отстал :?: :idea: :!:

Правильный ветер » 06 апр 2005, 14:48

Вообще-то для тёплого периода расчётная температура для г. Москвы (параметры Б) и есть +28,5, энтальпия 54кДж/кг. Данные есть в старом СНиПе (приложение 8.). Теперь в новом этих таблиц нет, нужно смотреть климатологию.

Некто(с) » 06 апр 2005, 13:39

Может кто нибудь объяснить откуда беруться в статьях по расчету бассейнов в г. Москва параметры наружного воздуха ? Или вообще откуда их брать ?
\Статью см. выше\
Смотрю параметры Б, теплый период, г. Москва. Температура 26,3. Относительная влажность 70%. В статье 28.5 и влажность \по энтальпии в диаграмме\-> 40%.

Некто(с) » 04 апр 2005, 15:02

I-d диаграмма в excel формате :
chillers.ru/download/misc.php

Бассейн

Некто(с) » 04 апр 2005, 13:33

Помогите - запутался видимо. Разбираюсь с вентиляцией бассейна.
Есть такие данные в статье :
для теплого периода — tн = 28,5°С; Iн = 54 кдж/кг; dн = 10 г/кг.
Смотрю в климатологию : Летом среднемесячная относительная влажность в Москве в 15 ч = 56.
Смотрю на I-d диаграмму. При 28,5°С и влажности 56 энтальпия равна 62 кдж/кг. Ну никак не 54 !. Может в статье данные из старой климатологии ??

Правильный ветер » 03 мар 2005, 15:09

Cходил по ссылке. Что сказать? Представленная формула для расчёта влаговыделений с открытой поверхности воды довольно проста (хотя не является единственной и ,на мой взгляд, не самая точная). Как с ней работать, если расчётные параметры (т.е. темпер. воды и воздуха в бассейне отличаются от стандартных?). По данной части расчёта я сделал вывод, что в продолжении его (расчёта) будет расчитан луч процесса (что часто сделать не получается из-за преобладания влаговыделений над теплопоступлениями). Хочу сказать, что не критикую ни книгу, ни сайт, ни расчёт. Просто высказываю мысли вслух.

Некто(с) » 03 мар 2005, 14:07

Нашел пример расчета бассейна. Журнал "Мир климата"

смотреть здесь : mir-klimata.apic.ru/archive/24/14.html

Может кому нибудь ещё, кроме меня, пригодится.

Правильный ветер » 03 мар 2005, 13:33

Ловите парни! Может быть полезным.

mjakish » 02 мар 2005, 19:45

rusvent.ru/vent-bass.htm
Вот с этого можно начинать "...мечтать и строить..."

Правильный ветер » 02 мар 2005, 17:02

Есть ВСН "Предприятия по обслуживанию автомобилей", я им пользовался. Насчёт саун: нормативных документов не помню,хотя по баням есть. В бассейне нужно будет сделать расчёт влаговыделений, по которому определить воздухообмен. Повторюсь: окна в бассейнах - "узкое" место, желательно обдувать их потоком приточного воздуха для избежания выпадения конденсата. Где посмотреть? Либо уже готовые проекты, либо скудная (порой) информация в спец.литературе. Опять же специализированные сайты. Извини, что так размыто говорю, под рукой сейчас нет ни нормативных документов, ни полезных ссылок. Будут под рукой-поделюсь.

Вернуться к началу