Правильный ветер » 15 апр 2005, 12:06

Cсылаться можно на СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" , только точно не скажу на новый ли, на старый ли? Наверное на новый. Вот выдержка из него: 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

Под словами производственные помещения подразумевается наличие вредностей в вытяжном воздухе(как я понимаю). В этом смысле салон красоты-вполне подходит))). Низ воздухозаборной решётки на отметке не ниже 2м от уровня земли. Где-то я это уже писал)))