Правильный ветер » 31 авг 2005, 15:01
Вопрос скользкий. В СНиПе прописано : 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
К чему это я, поясню. Написано про производственные помещения, но в СЭС Вам, возможно, придётся доказывать отсутствие каких-либо вредных веществ в выбрасываемом воздухе или делать расчёт, подверждающий то, что все вредности благополучно рассеиваются в атмосфере, никому не причиняя вреда. Есть ещё варианты с установкой сертифицированных фильтров на вытяжке.
Вопрос скользкий. В СНиПе прописано : [i]10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.[/i]
К чему это я, поясню. Написано про [i]производственные[/i] помещения, но в СЭС Вам, возможно, придётся доказывать отсутствие каких-либо вредных веществ в выбрасываемом воздухе или делать расчёт, подверждающий то, что все вредности благополучно рассеиваются в атмосфере, никому не причиняя вреда. Есть ещё варианты с установкой сертифицированных фильтров на вытяжке.