Pes-Ok » 10 ноя 2005, 15:17

:D У нас одни умники запустили холодильную машину на том газе который был там залит, чтобы трубы не окислялись при транспортировке. Это был АЗОТ... :shock: :D
Я долго не мог понять почему такие странные показания по давлению.. :D
И не такое бывает.... Исправили - все заработало...

Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 50 секунд:

Кстати обычно блоки действительно идут без фреона.
В некоторых есть ресиверы, а в некоторых нет...
А у некоторых и автоматика это опция за доплату.... :roll:
Некоторые блоки имеют высокую цену необосновано, а некоторые малоизвестные фирмы выпускают очень хорошие блоки... На этом рынке настолько все путано...

Pes-Ok » 10 ноя 2005, 12:20

Вопрос провокационный :lol:
Получает блок в полной комплектации. Только без холодильного контура.
Но его предупреждают об этом, но обычно ККБ не покупает обыватель. А техничсекие специалисты задают вопросы и получают ответы.

Итого:
Компрессорно конденсаторный блок в комплекте с системой автоматики и контроля параметров, системы защиты.
А вот то, что идет обычно в комплекте с автоматикой к ЦК, это и считается и продается отдельно.
Это ТРВ (от него зависит температура кипения фреона), соленоидный клапан в комплекте или отдельно (обычный отсекающий электромагнитный клапан), фильтр осушитель (копеечная вещь, но необходимая при пайке трубопроводов на воздухе, а не в среде азота)- собирает всякую дрянь, ну и сами трубы, фитинги...
Покольку наиболее употребимый вариант блоков это в комплектации компрессорами до 25 кВт, то можно прикинуть ориентировочную стоимость дополнительных комплектующих, за исключением конечно :D труб и фитингов...
ТРВ+СВ+ФО=130+60+30=220 долларей на контур.
И плюс, если хотите чтобы блок прослужил Вам долго, то поставьте не необходимую, но желательную опцию - РЕСИВЕР, ценой 100 долларов.
Желательно покупать это все самому, поскольку мы не благотворительное общество содействия кондиционированию и вентиляции и естественно это будем продавать, а значит стоить это будет на 100 долларов дороже. :roll:
За это нас прошу извинить... :lol:

Pes-Ok » 09 ноя 2005, 17:30

:| На ЦК нет... Можно делать ступеньчатое, это если компрессоров больше чем один...
Так чтобы на скорость вращения компрессора, такого не делели никогда... :(

Re: Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК

LordN » 09 ноя 2005, 17:01

[quote="Pes-Ok";p="42264"]:D Поскольку тема для нас уже достаточно изученная, а для проектировщиков и монтажников просто белое пятно, хотелось бы дать ответы на все вопросы. Что, как, когда, особенности.
Задавайте вопросы, по возможности буду отвечать.... при невозможности :D привлекать своих инженеров по автоматике и холодилке....
Опыт у нас огромный, наши ребята даже соединяли два компрессора в один холодильный контур....[/quote]вопрос первый и, у меня, единственный: плавная регулировка производительности или, хотя бы, псевдоплавная. делали когда-нить?

Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК

Pes-Ok » 09 ноя 2005, 12:53

:D Поскольку тема для нас уже достаточно изученная, а для проектировщиков и монтажников просто белое пятно, хотелось бы дать ответы на все вопросы. Что, как, когда, особенности.
Задавайте вопросы, по возможности буду отвечать.... при невозможности :D привлекать своих инженеров по автоматике и холодилке....
Опыт у нас огромный, наши ребята даже соединяли два компрессора в один холодильный контур....