WOLF KG/WO Кто применял?

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: WOLF KG/WO Кто применял?

Giedi Prime » 11 мар 2006, 13:42

К сожалению, я за границей и в московское представительство никак не попаду.
Буду искать у себя.
И что это за завихрители, которые, как пишут в документе, не требуются в других странах?

BKP » 10 мар 2006, 11:16

По поводу программы подбора попробуйте обратиться в Московское представительство фирмы WOLF. Абы кому эта программа не дается.
Расход газа зависит от мощности, а от производителя горелки практически никак.

Giedi Prime » 09 мар 2006, 23:27

Где можно раздобыть прогу подбора? На русском.
А как-же в ПДФ-е указаны расходы газа без горелки?
С автоматикой понятно, задание автоматчикам выдал.

BKP » 09 мар 2006, 16:09

1) Горелка будет та, что Вы поставите. Штатно в комплект поставки не входит.
2) KG/WO это только секция нагрева встраиваемая в стандартный кондиционер. Состоит собственно из стального теплообменника (во многом аналогичного отопительному котлв серии MKS) и байпасной камеры. Все остальное подбирается по WOLF-овской программе так же, как для обычного кондиционера.
3) см ответ на пункт 2.
4) Не знаю ни одного поставщика оборудования WOLF, который возит автоматику из Германии.

Все вышсказаное относится именно к KG/WO, у Вольфа есть еще WS/WO - это автономный водухонагреватель, соответственно с вентилятором и элементами термостатического регулирования. Это то изделие которое использовали в качестве прототипа при создании "Тепловея".

WOLF KG/WO Кто применял?

Giedi Prime » 07 мар 2006, 21:10

Применил в проекте газовые воздухонагреватели KG/WO-250-4 и -3 фирмы WOLF.
Но есть несколько скользких мелочей, по которым не удалось ничего выяснить.
1) Типы установленных горелок (изготовитель, автоматика);
2) В проспекте написано, что модуль совместим со всеми частями конидицонера KG Gigant, а как же заслонка на входе в смесительную камеру с фильтром?
3) Ничего не неписано про вентиляторный блок. Он тот-же, что и в кондиционере Gigant, или свой собственный.
4) Нет данных по автоматике.

Кто использовал эти штукенции, скажите что-нибудь.

Вернуться к началу