Giedi Prime » 25 окт 2006, 19:57
[quote="ТТГВ";p="73797"]1. Фильтр до калорифера (или его не будем защищать от грязи?)[/quote]
Примем к сведению. Согласен.
[quote="ТТГВ";p="73797"]2. Регулирующий клапан - шаровый кран R211 (с конструкцией не знаком, но обычно шаровые краны регулируют только при сцециальном исполнении шара, а так будет работать практически полностью закрытым, но в таком режиме работы эффективного регулирования не получиться)[/quote]
Кран Белимо с корректирующим диском - равнопроцентная характеристика. Насчет эффективного регулирования, думаю, можно не беспокоиться.
[quote="ТТГВ";p="73797"]3. Байпас служит для работы калорифера в случае выхода из строя клапана (что собственно говоря бредятина, но на аварийный случай почему бы и нет), или в случае аварии (отключение электричества и прочей лабуды когда необходим небольшой проток теплоносителя чтобы не разморозить калорифер), его держат немного приоткрытым, а значит сюда нужно ставить не шаровый кран, а баллансировочный клапан.[/quote]
Данный байпас какраз и предназначен для аварийного случая, т.с. пассиваня защита от замораживания. Вода постоянно циркулирует через калорифер (для чего тогда предлагаемый Вами смесительно-повысительный насос?). Только зачем там балансировочник? И шаровым можно прижать этот обходной трубопровод или дроссельной шайбой. Друго дело, если на общей системе теплоснабжения еще другие приточки висели и нужно было бы их увязать между собой.
[quote="ТТГВ";p="73797"]4. Ну защита от замерзания калорифера не показана, так о ней и говорить тогда нечего.[/quote]
Байпас - пассиваня защита от замерзания. + вступает в силу автоматика (закрытие воздушных заслонок; полное открытие 2-ходового клапана при снижении температуры теплоносителя или воздуха после калорифера).
[quote="ТТГВ";p="73797"]1. Фильтр до калорифера (или его не будем защищать от грязи?)[/quote]
Примем к сведению. Согласен.
[quote="ТТГВ";p="73797"]2. Регулирующий клапан - шаровый кран R211 (с конструкцией не знаком, но обычно шаровые краны регулируют только при сцециальном исполнении шара, а так будет работать практически полностью закрытым, но в таком режиме работы эффективного регулирования не получиться)[/quote]
Кран Белимо с корректирующим диском - равнопроцентная характеристика. Насчет эффективного регулирования, думаю, можно не беспокоиться.
[quote="ТТГВ";p="73797"]3. Байпас служит для работы калорифера в случае выхода из строя клапана (что собственно говоря бредятина, но на аварийный случай почему бы и нет), или в случае аварии (отключение электричества и прочей лабуды когда необходим небольшой проток теплоносителя чтобы не разморозить калорифер), его держат немного приоткрытым, а значит сюда нужно ставить не шаровый кран, а баллансировочный клапан.[/quote]
Данный байпас какраз и предназначен для аварийного случая, т.с. пассиваня защита от замораживания. Вода постоянно циркулирует через калорифер (для чего тогда предлагаемый Вами смесительно-повысительный насос?). Только зачем там балансировочник? И шаровым можно прижать этот обходной трубопровод или дроссельной шайбой. Друго дело, если на общей системе теплоснабжения еще другие приточки висели и нужно было бы их увязать между собой.
[quote="ТТГВ";p="73797"]4. Ну защита от замерзания калорифера не показана, так о ней и говорить тогда нечего.[/quote]
Байпас - пассиваня защита от замерзания. + вступает в силу автоматика (закрытие воздушных заслонок; полное открытие 2-ходового клапана при снижении температуры теплоносителя или воздуха после калорифера).