Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??

Mifune » 05 ноя 2006, 17:21

Паспорт на горелку или котел открой, там есть рекомендация по приточному воздуху.
Елси нету то звони в представительство, в тех отдел, там точно должно быть.

proekt » 25 окт 2006, 19:42

Думаю надо посчитать какой надо и сравнить с имеющимися решеткой и каналом, а не расчитывать непонятные условия работы :oops:

Методы есть в любом буке по котельных агрегатам
Если грубо:
Приток = макс. расход газа горелками и умножить на количество воздуха необходимого для горения, к этому прибавить воздух на вентиляцию котельной.
По этому количеству, а также допустимой скорости воздуха посчитать приточное устройство.

Также в Вашем случае надо проверить вытяжку - может он слишком большая (напр. с механическим побуждением :) )

А остальное - обычно в паспорте горелки... А смотрю эт наверное атмосферники...
А можт регулированы неправильно? Хотя наверное человек что умеит СО мерить регулировать тоже умеет :oops:

П.Сы. Память ша сильно угнетена алкоголем...
Цыфирии не вспомнить :oops:

Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??

Карась » 25 окт 2006, 17:46

В помещени 4*6*3 стоит два газовых котла с импортными горелкам вестерн лайн 20 и 75. Анализ показывет в выхлопе большое содержание СО. В помещении два отверстия 0,2*0,2 в верней части с трубами с наружи около 1,5 метра. Отверстие у пола 0,4*0,4 одно. Как посчитать, какой приток воздуха и сравнить с потреблением воздуха горелками? Друг, подскажи методику расчёта, или где её взять и всё.

Вернуться к началу