как посчитать влаговыделения

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: как посчитать влаговыделения

ХВедор » 07 ноя 2006, 09:10

всем большое спасибо особенно shorty за книгу.
У меня не бассейн но емкость большая 2кв.м поверхность воды вот и хочу проверить

Правильный ветер » 02 ноя 2006, 16:41

У Вас не бассейн, случайно?

Таль » 02 ноя 2006, 16:08

С поверхности жидкости, находящейся в емкости (горячая воды в ванне промывки например):
W=7.4*(a+0.017*v)*(r вод.пара насыщ. - r вод. пара помещ.)*Fжидкости. (кг/час), где а - зависит от tповерхности жидкости при температуре 30*С-0,022, 50*С-0,033, 70*С - 0,041, 90*С - 0,051; v - подвижность воздуха в помещении согласно СНиП; r вод. паров насыщ. - давление водяного пара насыщающего воздух при температуре в помещении, r вод.пар.помещ. - парциальное давление водяного пара в помещениях (определяется по I-D диаграмме). t поверхности жидкости = температуре жидкости при перемешивании минус 4-6 градусов, F - площадь поверхности жидкости.
С поверхности жидкости при стоке воды (переливной лоток например):
W=4.2*Gw*(tнач.-tкон.)*R (кг/ч), где Gw - количество жидкости, выплеснувшейся, tкон. - температура мокрого термометра, tнач. - температура поверхности пролитой жидкости, r - скрытая теплота парообразрвания - для воды 2500кДж/кг.
Если влага постоянно на поверхности (автомойка например):
W=6.5*(tвнутр.-tмокр.терм.)*F, где F - смоченная площадь пола, tвнутр. - внутренняя температура в помещении, tмокр.терм. -по I-D диаграмме (при фи 100% и d conct. от tвнутр.возд.).

как посчитать влаговыделения

ХВедор » 02 ноя 2006, 13:54

Люди простите безграмотного
как посчить избытки влаги в помещении?
известны размеры помещения температура воздуха внутренняя и наружная, площадь поверхности испарения
Помещение для очистки воды стоят всякие биофильтры жироловки и т.д.

Вернуться к началу