GuTherm » 07 ноя 2006, 21:22

[quote="vko";p="75525"]Я внимательно читаю :D[/quote]Дык уже выбирать пора... все учасники уже выпи..(ой)-высказались. Нужен вектор движения... кроче пальцем ткните чо хочется и люди к Вам потянутся.

vko » 07 ноя 2006, 21:03

Вы не беспокойтесь и продолжайте. Я внимательно читаю :D

GuTherm » 05 ноя 2006, 22:57

[quote="Кузнецов Д А";p="75309"]хе хе, отмазался :lol:[/quote]А ты типа из швейцарии - нейтралитет держишь! :lol:

Кузнецов Д А » 05 ноя 2006, 22:26

[quote="GuTherm";p="75301"][quote="Kass";p="75297"]Вернее я предлагаю, а меня тут затоптать пытаются. :lol: :lol: :lol:[/quote]Я про себя тоже самое думал... ты не одинок! :wow:[/quote]
хе хе, отмазался :lol:

GuTherm » 05 ноя 2006, 21:40

[quote="Kass";p="75297"]Вернее я предлагаю, а меня тут затоптать пытаются. :lol: :lol: :lol:[/quote]Я про себя тоже самое думал... ты не одинок! :wow:

Кузнецов Д А » 05 ноя 2006, 21:25

[quote="Kass";p="75297"][quote="GuTherm";p="75277"]Мля, да чо мы здесь копья ломаем... пущай афтар выбирает, ему это нада. :wavey: А мы пойдём :smoke_1: :telek:[/quote]Да не ломаем мы пока ничего. Так, предлагаем варианты. Вернее я предлагаю, а меня тут затоптать пытаются. :lol: :lol: :lol:[/quote]
я вроде поддержал :)

Kass » 05 ноя 2006, 21:15

[quote="GuTherm";p="75277"]Мля, да чо мы здесь копья ломаем... пущай афтар выбирает, ему это нада. :wavey: А мы пойдём :smoke_1: :telek:[/quote]Да не ломаем мы пока ничего. Так, предлагаем варианты. Вернее я предлагаю, а меня тут затоптать пытаются. :lol: :lol: :lol:

GuTherm » 05 ноя 2006, 19:59

Мля, да чо мы здесь копья ломаем... пущай афтар выбирает, ему это нада. :wavey: А мы пойдём :smoke_1: :telek:

Kass » 05 ноя 2006, 18:49

[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"]наверняка известна производительность каждого вентилятора.[/quote]Если ты об этом - тогда не знаю как у тебя с расчётами и понятием об аэтодинамике. Производительность вентилятора зависит от многих факторов и самый главный здесь это кинематическая вязкость водяных паров которая меняется в зависимости от степени сухости белья. Расчёт... говоришь... я такого даже врагу не пожелаю, а уж как ты это хозяйство автоматике объяснишь... Вобщем геморой редкостный.[/quote]
Ага, а производительность приточки от влажности на уличе, температуры воздуха как проиводной плотности.... Да кто это считает. Тябя интересует средняя величина. Поверь, этого будет достаточно.
[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"] ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера.[/quote]Да ктож те даст внутрь аппарата -то залезть со своими датчиками... им что уже гарантия производителя уже не нужна?
Если ты думал что я это недочитал, тогда ты не учёл то что сам писал.[/quote]Ну это уже надо по месту смотреть. Производитель же как то подразумевает, что должна быть приточка. Некоторые выводят напряжение наружу для доп. вентиляторов. У некоторых вентиляторы стоят снаружи, клеммы на нем же, и против поключения к ним контроллера никто не будет возражать. По-крайней мере этот вопрос можно согласовать с поставщиком или производителем. Не будут же они отрицать необходимость приточки.

GuTherm » 05 ноя 2006, 18:13

[quote="Kass";p="75207"]наверняка известна производительность каждого вентилятора.[/quote]Если ты об этом - тогда не знаю как у тебя с расчётами и понятием об аэтодинамике. Производительность вентилятора зависит от многих факторов и самый главный здесь это кинематическая вязкость водяных паров которая меняется в зависимости от степени сухости белья. Расчёт... говоришь... я такого даже врагу не пожелаю, а уж как ты это хозяйство автоматике объяснишь... Вобщем геморой редкостный.
[quote="Kass";p="75207"] ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера.[/quote]Да ктож те даст внутрь аппарата -то залезть со своими датчиками... им что уже гарантия производителя уже не нужна?
Если ты думал что я это недочитал, тогда ты не учёл то что сам писал.

Kass » 05 ноя 2006, 17:26

[quote="GuTherm";p="75226"][quote="Kass";p="75207"] процент производительности приточки для компенсации данного вентилятора. Тогда на выходе переключателя при включении вентилятора на вытяжке будет появляться процент для компенсации. [/quote]А какже быть с общеобменной и как недопустить избыточного давления относительно других помещений, и как недопустить слишком большого разряжения во избежании не нормируемой инфильтрации, а отсюда и увеличения теплопотерь.
Да кстати, а ты думал о том что зима там наверняка имеется.[/quote]
Ты наверное что то недочитал или не так понял. Перечитай. Там все просто. Если что то непонятно, задай вопрос более расширенно.

Кузнецов Д А » 05 ноя 2006, 17:18

[quote="Kass";p="75207"]Да не единственное конечно. Одно из многих. Если нужны еще варианты, то пожалуста:

Есть несколько вытяжек, и наверняка известна производительность каждого вентилятора. ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера. Внутри контроллера ставим на каждый вход аналоговый переключатель, на один вход даем ноль, а на другой - процент производительности приточки для компенсации данного вентилятора. Тогда на выходе переключателя при включении вентилятора на вытяжке будет появляться процент для компенсации. Все переключатели завести на алгоблок сумма, выход которого выдать на аналоговый выход, который в свою очередь подключить ко входу частотника.[/quote]
Согласен на Контаре элементарно реализуется
сколько вытяжек включил-стока притока добавил

GuTherm » 05 ноя 2006, 16:56

[quote="Kass";p="75207"] процент производительности приточки для компенсации данного вентилятора. Тогда на выходе переключателя при включении вентилятора на вытяжке будет появляться процент для компенсации. [/quote]А какже быть с общеобменной и как недопустить избыточного давления относительно других помещений, и как недопустить слишком большого разряжения во избежании не нормируемой инфильтрации, а отсюда и увеличения теплопотерь.
Да кстати, а ты думал о том что зима там наверняка имеется.

Kass » 05 ноя 2006, 16:01

Да не единственное конечно. Одно из многих. Если нужны еще варианты, то пожалуста:

Есть несколько вытяжек, и наверняка известна производительность каждого вентилятора. ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера. Внутри контроллера ставим на каждый вход аналоговый переключатель, на один вход даем ноль, а на другой - процент производительности приточки для компенсации данного вентилятора. Тогда на выходе переключателя при включении вентилятора на вытяжке будет появляться процент для компенсации. Все переключатели завести на алгоблок сумма, выход которого выдать на аналоговый выход, который в свою очередь подключить ко входу частотника.

GuTherm » 04 ноя 2006, 23:03

[quote="Kass";p="75172"]А если жарко, или воздух кто испортил и окно открыли, то на сколько задержку ставить? :lol:[/quote]Т. е. только то что ты предложил единственно пральное решение. На окно и в задницу входящим тоже датчики воткнёшь?
[quote="Кузнецов Д А";p="75142"]мхо это из области создание себе головной боли[/quote]Анальгин помогает.
Есть другие предложени кроме перечисленных выше?

Kass » 04 ноя 2006, 22:52

[quote="GuTherm";p="75132"][quote="Kass";p="75126"]А дверь закрыть на ключ и никого не впускать и не выпускать, дабы исключить перебои в работе вентиляции![/quote]А откуда перебои-то. Да ходите сколько угодно... подумаешь ворвётся некоторое количество тёплого воздуха. А разве на контроллере нельзя выставить задержку в 2-е секунды... дверь-то с доводчиком или датчик на дверь повесить.[/quote]А если жарко, или воздух кто испортил и окно открыли, то на сколько задержку ставить? :lol:

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

[quote="GuTherm";p="75136"][quote="vko";p="75133"]ловить дифференциал давления - это из области фантастики.[/quote]Это вчерашний день... Kass, скажи... а?[/quote]Да и во вчерашнем дне никто б такого на придумал.

vko » 04 ноя 2006, 01:05

ну, это я так, деликатно выразился :|

Кузнецов Д А » 04 ноя 2006, 00:14

[quote="GuTherm";p="75136"][quote="vko";p="75133"]ловить дифференциал давления - это из области фантастики.[/quote]Это вчерашний день... Kass, скажи... а?[/quote]
извиняюсь, что вмешиваюсь
имхо это из области создание себе головной боли

GuTherm » 03 ноя 2006, 23:40

[quote="vko";p="75133"]ловить дифференциал давления - это из области фантастики.[/quote]Это вчерашний день... Kass, скажи... а?

vko » 03 ноя 2006, 23:28

никакого "алгоритма" включения местных отсосов нет - все включается вручную по мере необходимости.
ну, а ловить дифференциал давления - это из области фантастики.
Не, нужно что-то более практическое.