Kass » 05 ноя 2006, 18:49
[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"]наверняка известна производительность каждого вентилятора.[/quote]Если ты об этом - тогда не знаю как у тебя с расчётами и понятием об аэтодинамике. Производительность вентилятора зависит от многих факторов и самый главный здесь это кинематическая вязкость водяных паров которая меняется в зависимости от степени сухости белья. Расчёт... говоришь... я такого даже врагу не пожелаю, а уж как ты это хозяйство автоматике объяснишь... Вобщем геморой редкостный.[/quote]
Ага, а производительность приточки от влажности на уличе, температуры воздуха как проиводной плотности.... Да кто это считает. Тябя интересует средняя величина. Поверь, этого будет достаточно.
[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"] ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера.[/quote]Да ктож те даст внутрь аппарата -то залезть со своими датчиками... им что уже гарантия производителя уже не нужна?
Если ты думал что я это недочитал, тогда ты не учёл то что сам писал.[/quote]Ну это уже надо по месту смотреть. Производитель же как то подразумевает, что должна быть приточка. Некоторые выводят напряжение наружу для доп. вентиляторов. У некоторых вентиляторы стоят снаружи, клеммы на нем же, и против поключения к ним контроллера никто не будет возражать. По-крайней мере этот вопрос можно согласовать с поставщиком или производителем. Не будут же они отрицать необходимость приточки.
[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"]наверняка известна производительность каждого вентилятора.[/quote]Если ты об этом - тогда не знаю как у тебя с расчётами и понятием об аэтодинамике. Производительность вентилятора зависит от многих факторов и самый главный здесь это кинематическая вязкость водяных паров которая меняется в зависимости от степени сухости белья. Расчёт... говоришь... я такого даже врагу не пожелаю, а уж как ты это хозяйство автоматике объяснишь... Вобщем геморой редкостный.[/quote]
Ага, а производительность приточки от влажности на уличе, температуры воздуха как проиводной плотности.... Да кто это считает. Тябя интересует средняя величина. Поверь, этого будет достаточно.
[quote="GuTherm";p="75254"][quote="Kass";p="75207"] ТОгда напряжение с каждого вентилятора можно завести на дискретный вход контроллера.[/quote]Да ктож те даст внутрь аппарата -то залезть со своими датчиками... им что уже гарантия производителя уже не нужна?
Если ты думал что я это недочитал, тогда ты не учёл то что сам писал.[/quote]Ну это уже надо по месту смотреть. Производитель же как то подразумевает, что должна быть приточка. Некоторые выводят напряжение наружу для доп. вентиляторов. У некоторых вентиляторы стоят снаружи, клеммы на нем же, и против поключения к ним контроллера никто не будет возражать. По-крайней мере этот вопрос можно согласовать с поставщиком или производителем. Не будут же они отрицать необходимость приточки.