GuTherm » 07 ноя 2006, 20:27

[quote="Прохожий";p="75512"]Посмотри вот здесь:[/quote]И от меня благодарность прими :hello:

Прохожий » 07 ноя 2006, 17:56

Посмотри вот здесь: http://www.umup.narod.ru/
Там правда новейших книжек вроде бы нет, зато старые книжки написаны более доходчивым языком.

Phoenix » 07 ноя 2006, 17:50

этот вариант совсем не катит, потому как кроме универа есть еще 2 работы. Тока разве что сон отменить. Хорошая идея!!!! - сразу выиграю 6 часов. :P

А если серьезно, то прошу у вас посоветовать литературу (если такая есть) обзор по системам автоматизации в вентиляции и кондиционировании

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

чур евроклиматовкие не предлагать!!!! В виде серьезной литературы её вовсе не рассматриваю и вам не советую.

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:

[quote="Kass";p="75496"]Наверное надо устроиться на работу туда, где этим занимаются.[/quote]
Где собирают автоматику?
А работаю я сам на себя, собирая мелкие вентиляшки в квартирах и котеджах. Пока никто не жаловался. Изпользую готовую автоматику. Хочется просто попробовать собрать самому.

Kass » 07 ноя 2006, 16:58

Наверное надо устроиться на работу туда, где этим занимаются.

Phoenix » 07 ноя 2006, 16:56

Да судя по возрасту тебе пока еще рановато быть профессором. Со временем опыта наберешся. Самое главное не университет, а опытный наставник. Будешь ему помогать и научишься.[/quote]

Да в том-то и дело что нет у меня его, поэтому и прошу у вас помощи.

Повторю свою просьбу:раскажите, пжалста, где бы и мне разжиться более серьезным знанием автоматики.

Kass » 07 ноя 2006, 15:04

[quote="Phoenix";p="75490"]
А если по теме, то вроде понял (сделаю вид хотя бы :cool: ) В ближайшее время опробую. Тока не совсем понял зачем мне цапонлак-то?[/quote]
Цапонлак, что бы какой нить деятель не скрутил настройки, а если и скрутил, то видно было как оно стояло.
[quote="Phoenix";p="75490"]И вообще раз вы такие умные дядьки, то раскажите, пжалста, где бы и мне разжиться более серьезным знанием автоматики, ато меня в универе этому почему-то не учат.[/quote]
Да судя по возрасту тебе пока еще рановато быть профессором. Со временем опыта наберешся. Самое главное не университет, а опытный наставник. Будешь ему помогать и научишься.

Phoenix » 07 ноя 2006, 14:33

Странный сайт: то не работает вовсе(вчера), то индексация....

А если по теме, то вроде понял (сделаю вид хотя бы :cool: ) В ближайшее время опробую. Тока не совсем понял зачем мне цапонлак-то?

И вообще раз вы такие умные дядьки, то раскажите, пжалста, где бы и мне разжиться более серьезным знанием автоматики, ато меня в универе этому почему-то не учат.

Kass » 07 ноя 2006, 12:32

[quote="GuTherm";p="75488"][quote="Kass";p="75460"]Вдруг и так все понял.[/quote]Яж говорил тебе - бросай ты эти заковыристые штучки, здеся люди нормальные :lol:[/quote]Да ладно тебе прибедняться. Контроллеры на немецком изучаем, а два резюка в цепь не собрать?

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Кстати с резюками - это мое ноу-хау. Обычно на это губят аналоговые выходы контроллеров. Но я гублю только если приточка с изменяемыми параметрами по объему всасывания.

GuTherm » 07 ноя 2006, 12:27

[quote="Kass";p="75460"]Вдруг и так все понял.[/quote]Яж говорил тебе - бросай ты эти заковыристые штучки, здеся люди нормальные :lol:

Kass » 07 ноя 2006, 12:19

[quote="Phoenix";p="75472"]не буду показывать как у меня чуть до пола челюсть не отвисла. :D

А если серьезно, то разкажите, пожалуйста. Очень интересно да просто неудобно как-то когда у проектировщика (слово-то какое страшное) знание автоматики страдает.[/quote]

Я правда не совсем понял, что именно не понятно....

У контроллера есть дискретный выход, который включает приточку. Обычно на него сажают релюху на 24 В, Нас интересует именно появление 24В. Если это постоянка, то делаем делитель. Параметры могут зависеть от имеющихся переменников. Например у нас есть переменники на 1 кОм. Берем постоянный резистор 1.5 кОма, сажаем на выходные 24 В, другой конец его на переменник, на один конец резистора, другой на общий. С движка переменника снимаете 0-10В. Жалюзей две, на приток и рециркуляцию, значит вам надо два таких делителя. Потом подключив движки переменников к приводам на 0-10В, регулируем положение заслонок переменниками. Потом фиксируем переменники цапонлаком.

Phoenix » 07 ноя 2006, 11:58

не буду показывать как у меня чуть до пола челюсть не отвисла. :D

А если серьезно, то разкажите, пожалуйста. Очень интересно да просто неудобно как-то когда у проектировщика (слово-то какое страшное) знание автоматики страдает.

Kass » 07 ноя 2006, 11:22

[quote="GuTherm";p="75450"][quote="Kass";p="75441"]Дебе тоже это интересно?[/quote]Да не я за людей беспокоюсь.[/quote]Да если он задаст дополнительный вопрос, я ему все разжую. Вдруг и так все понял.

GuTherm » 07 ноя 2006, 11:08

[quote="Kass";p="75441"]Дебе тоже это интересно?[/quote]Да не я за людей беспокоюсь.

Kass » 07 ноя 2006, 10:53

[quote="GuTherm";p="75439"][quote="Kass";p="75422"]дискретного выхода[/quote]Ну ты сказанул!!! Тыб по подробнее чоли - для чайников.[/quote]Дебе тоже это интересно?

GuTherm » 07 ноя 2006, 10:48

[quote="Kass";p="75422"]дискретного выхода[/quote]Ну ты сказанул!!! Тыб по подробнее чоли - для чайников.

Kass » 07 ноя 2006, 10:20

Если модели конкретно нет, то чаще всего настройкой жалюзи. Обычно там стоят привода с управлением 0-10 В. Если нет необходимости постоянно менять баланс и нет свободных аналоговых выходов, то берем от контроллера с дискретного выхода включения приточки +24В, ставим делители из одного постоянного резистора и переменника, расчитанного таким образом, что бы на переменнике было 10В. Бегунок переменника подключется к приводу. Теперь переменниками выставляем рабочее положение жалюзи. Привыключение напряжение пропадет и жалюзи закроются.

Phoenix » 07 ноя 2006, 10:02

Как "что за приточки"? Обычный бытовой канальный кондиционер с частичным подмесом свежего воздуха.

Kass » 07 ноя 2006, 00:17

А что за бытовые приточки с рециркуляцией? Я про нормальные только знаю, если интересно.

Регулирем приток в канальнике

Phoenix » 06 ноя 2006, 03:41

ав

Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:

Ой, стормозил :-)

Дорогие форумчане, будьте добры просвятите заблудшего: каким таким хитрым образом регулируется соотношение приточного и рециркуляционного воздуха в обычном бытовом канальнике? Неужели как в смесительной камере? :confused:
P.S. Сильно, пжалста за глупый вопрос не пинайте (мне итак стыдно :oops: )