BRIGHT » 12 янв 2007, 14:52

[quote="Дмитрий Селезнев";p="83865"]Отвечаю на вопросы:
мощность оборудования (потребляемая) прописывается в тех. документации, режим работы и нагрузку выдает проектировщик, соответственно если чиллер и градирня работают одновременно, то нагрузки суммируются, если порознь - определяется режимом закрузки/работы.

Вашу формулу понять затрудяюсь, т.к. нельзя суммировать производительность холодильной машины и мощность компрессора.[/quote]

Если это ко мне, то объясню.
Теплосъем идет непосредственно от нагрузки, т.е. холодильной мощности, а также съема тепла непосредственно от самих компрессоров. Можно спорить сколько этого тепла выделяется при работе электромоторов компрессоров 95% или больше, но факт остается фактом, что большинство компрессоров охлаждаются потоком хладагента. Т.е. в теплосъеме надо учитывать нагрузку от охлаждения компрессоров.
Другой вопрос, что часто чиллер не работает на 100% своей мощности. Ну и обязательно надо учесть разницу между градирней (с открытым контуром) и драйкулером. :mrgreen:

BRIGHT » 11 янв 2007, 15:16

:cool: Если вы правильно написали, то какая-то чушь.
Градирня подбирается под:
(хладопроизводительность + мощность компрессоров (электрическая))х Коэф Эффективности (если этилен гликоль)

Речь идет о расчете драйкулера, поскольку градирню с открытым контуром зимой использовать не реально, даже на чистом спирту.

Нагрузка и работа чиллера и градирни

Сергей Музыка » 12 дек 2006, 14:29

Здравствуйте, коллеги проектировщики!!!
Я, правда, проектировщик электрик.
Проконсультируйте, пож-та!!!
У меня в здании будет устанавливаться чиллер на 240кВт и градирня на 300кВт.
Мои коллеги ОВК-ки толком объяснить не могут, а мне стало интересно вот что:
Понятно, что они посчитали тепловыделения по всему зданию и выбрали чиллер с соответствующей хладопроизводительностью. Поскольку кондиционер должен работать на холод и зимой, то просто наружный блок использовать нельзя и выбрали градирню для отвода тепла.
Но что не могу понять, так это расчёт отвода тепла!?
Они считают это следующим образом:
Отвод тепла+холодопроизводительность чиллера+(потребляемая мощность чиллера*0,95).
5% тепловые потери за счёт излучения тепла от корпуса компрессора и электродвигателя.

Не пойму в формуле мощность движка компрессора!?
Может кто объяснит?

Вернуться к началу