[quote="Andre1C";p="15644289"]Доброго всем дня!
Хотел бы проконсультироваться у специалистов данного форума вот по какому вопросу:
Проектировщик предложил поставить на 2 этажное здание площадью 600м2 7 внутренних блоков мульти сплит системы, которые подключены к трем внешним блокам (три раздельных контура) плюс в помещениях, которые имеют стену выходящую на улицу поставить 7 одноблочных внутренних кондиционера, такого типа -
http://www.mitsuiairconditioner.com/uk/page_430.html.
Аргументировал все это тем, что расстояние между внешним и внутренним блоком мульти-сплит системы не может превышать 12м, следовательно, чтобы не портить фасад большим числом внешних блоков надо где возможно ставить одноблочные системы.
Что скажете на такой вариант?[/quote]
Специалисты советуют правильно. Сами иногда этим пользуемся. Мультисплит обычно - инвертор с компрессором большой мощности. Отдельные трубопроводы могут достигать длины 25 метров.
Путем комбинаций коротких и длинных трасс можно закрыть необходимую площадь.
Для обычных сплитов можно увеличить (незначительно) за счет изменения диаметров трубопроводов, но это требует расчета.
Либо покупать полупромышленные модели предназначеные на более длинные трубопроводы (стоят существенно дороже).