Вода в воздуховодах местных отсосов

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вода в воздуховодах местных отсосов

Honda » 17 ноя 2009, 17:46

Midnight писал(а):Возможно ли собрать воду ещё в цехе,до вентилятора? Существуют ли какие-то готовые решения?
Готовых решений для этого случая не существует. Вообще стандартное решение - охлаждение выходящего потока в теплообменнике со сбором и удалением конденсата, затем подогрев.
Можно подмешивать в вытяжку наружный воздух с его предварительным подогревом.
Схемы нужно рассчитывать. Вентилятор должен стоять в отапливаемом помещении. Воздуховод на улице - коррозионно стойкий, утепляется.

Вода в воздуховодах местных отсосов

Midnight » 17 ноя 2009, 13:27

Здравствуйте,уважаемые.Суть вопроса:Объект-пивоваренный завод,на нём в цехе розлива стоит посудомоечная машина, в ней существует 2 зоны,где предусмотрены местные отсосы:зона,где отклеивают эткетки, и зона чистых бутылок. В первой зоне температура уходящей воздушной смеси приерно 60 градусов,в чистой зоне порядка 35 градусов. В зоне отклеивания этикеток выделяется щёлочь.
Как сказал технолог,расходы воздуха никто не просчитывал.И как я поняла,выполнить расчёт нереально,т.к. в описании мышины не прописаны ни вредности,ни их количество.
Но здача не в этом.Задача-избавитьсяот влаги до того,как она дойдёт до вентилятора. Картина дествительно печальная:Из выходного патрубка вентилятора идёт хороший такой густой пар, через неплотности воздуховодов выливается вода,на крыше уже настоящий каток. Двигатель вентилятора меняют примерно раз в месяц,т.е. независимо от времени года.
Возможно ли собрать воду ещё в цехе,до вентилятора? Существуют ли какие-то готовые решения?Заказчик при деньгах и ради решения проблемы их не жалеет.
Несколько фотографий,сделаны,когда машина не работала,но лужи на кровле заметить можно :P

Вернуться к началу