[quote="Pes-Ok";p="38656"]Хорошо, объяснюсь....
Поскольку я прорабатывал эту тему производства нагревателей для приточной вентиляции, то ездил по институтам которые разрабатывали эти элементы.

и поэтому знаю тему не по наслышке....
При проходе массы воздуха через нагреватель получаем:
- включение вентилятора - пошел холодный воздух - скорость в потоке минимум 3 м/с,
- включение нагревателя - все супер, нагрев до заданной температуры воздуха по датчику в канале (как мы обычно привыкли) - допустим 20оС,
- нагрев до 22оС - отключение нагревателя - след-но его быстрое охлаждение до температуры включения, допустим 18оС,
- опять быстрый нагрев,
Поскольку скорость в канале минимум 3 м/с, то получаем что в тот момент когда идет выключение безинертного нагревателя температура воздуха в канале упадет до 18оС за доли секунды, при этом контроллер включит нагреватель, который нагреет за полсекунды... Т.е. возникнет эффект зацикливания столь знакомый нам по ККБ, вот здесь мы и меем аналогию....

Вуаля...
[/quote]понял

, типичная ошибка - управлять малоинерционной системой можно только пропорционально! управлять методом - on/off по термостату с гистерезисом - низзя конечно. это все равно что так управлять пропорциональным приводом двух/трех-ходового клапана на водяном т/о (не трех-, а именно двухпозиционное управление). если у вас еще остался интерес к этой теме - пишите в мыло или аську, могу поделиться своими наработками.
[quote="Pes-Ok";p="38656"]
А отказались мы от производства таких нагревателей из-за других соображений:
1. Хрупкость нагревательных пластин. Напыление осуществляется на пластины из фарфора.
2. Дороговизна нагревателя в сборе.
3. Нерегулярность поставок элементов.
4. Удаленность производства элементов.[/quote]производитель: Витебский завод радиодеталей ПО "Монолит"
[quote="Pes-Ok";p="38656"]Хорошо, объяснюсь....
Поскольку я прорабатывал эту тему производства нагревателей для приточной вентиляции, то ездил по институтам которые разрабатывали эти элементы.
8) и поэтому знаю тему не по наслышке....
При проходе массы воздуха через нагреватель получаем:
- включение вентилятора - пошел холодный воздух - скорость в потоке минимум 3 м/с,
- включение нагревателя - все супер, нагрев до заданной температуры воздуха по датчику в канале (как мы обычно привыкли) - допустим 20оС,
- нагрев до 22оС - отключение нагревателя - след-но его быстрое охлаждение до температуры включения, допустим 18оС,
- опять быстрый нагрев,
Поскольку скорость в канале минимум 3 м/с, то получаем что в тот момент когда идет выключение безинертного нагревателя температура воздуха в канале упадет до 18оС за доли секунды, при этом контроллер включит нагреватель, который нагреет за полсекунды... Т.е. возникнет эффект зацикливания столь знакомый нам по ККБ, вот здесь мы и меем аналогию.... :lol: Вуаля...
[/quote]понял :) , типичная ошибка - управлять малоинерционной системой можно только пропорционально! управлять методом - on/off по термостату с гистерезисом - низзя конечно. это все равно что так управлять пропорциональным приводом двух/трех-ходового клапана на водяном т/о (не трех-, а именно двухпозиционное управление). если у вас еще остался интерес к этой теме - пишите в мыло или аську, могу поделиться своими наработками.
[quote="Pes-Ok";p="38656"]
А отказались мы от производства таких нагревателей из-за других соображений:
1. Хрупкость нагревательных пластин. Напыление осуществляется на пластины из фарфора.
2. Дороговизна нагревателя в сборе.
3. Нерегулярность поставок элементов.
4. Удаленность производства элементов.[/quote]производитель: Витебский завод радиодеталей ПО "Монолит"