пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...

Zum » 26 фев 2007, 14:45

Наверно это канальник. с подмесом приточного воздуха ..который кондюшник :D и работает он зимой только на вентиляцию....по этому конденсироваться на теплообменнике ничего не будет...


Вопрос в другом где стоит регулирующий датчик влажности?
Варианты ответов:
Сразу за пароувлажнителем.
Комнатный.
На вытяжке или заборном воздуховоде перед кондюшником ( самый лучший вариант ).

От этого зависит какую влажность мы регулируем.

Kostik_Proekt » 22 фев 2007, 09:51

Влага конденсируется на теплообменнике кондера и стекает в дренаж. А фильтры все равно чистить надо...

пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...

pepelAZ » 20 фев 2007, 14:01

подскажите люди добрые....поставил carel ue серию недели 2,5 назад паропроизводительность на нём показывает 60%, а в помещение на психрометре больше 30 не поднимается...и то как-то скачками, то 26% то 29%. Куда девается влага??? Фарсунка вставленна в воздуховод перед кондюшником...возможно ли из-за засорения фильтров на кондюшнике такая фигня???? Или что вообще может быть такое????