Сечение дымохода.

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сечение дымохода.

utilizator » 13 июн 2007, 14:23

В нашем случае труба была асбоцементная в потолке.
Котел Eurobongas 1\80. Трубу все таки заменили на 200.Т.е. Диаметр не менее диаметра отводящего патрубка на котле. :oops: :oops:

ermalex » 10 июн 2007, 08:01

GuTherm спасибо.

GuTherm » 10 июн 2007, 02:51

Для ermalex
Оставляй как есть... практика показывает что на длиннах от 10 метров мона и поменьше сделать. Мы как-то 180 в 150 запихали - намана всё дышит.
Тока стенки дымохода должны обладать малой инерцией по температуре.

ermalex » 09 июн 2007, 22:20

Менять однозначно. Из чего старая труба?

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

[quote="@lex";p="15638266"
какая высота дымохода?[/quote]
В моем случае 12 метров но нижний участок 4 метра сделан 225 а дальше 200 идет :?

@lex » 09 июн 2007, 22:01

был подобный случай с G334.
расчетом проверили, при наших 13,5м ф200мм удовлетворял.
какая высота дымохода?

utilizator » 09 июн 2007, 21:06

Кто либо ответил?
Потому что сечас тоже котел Eurogas 1\80 проектируем взамен старого. В паспорте Д200 патрубка дымохода, а старая труба в крыше кажется 160.
Что делать?Оставлять все как есть?? :shock: :shock:

ermalex » 16 май 2007, 19:55

кАтел Vitogas 050

Кузнецов Д А » 16 май 2007, 19:39

а какой кАтел?

Сечение дымохода.

ermalex » 16 май 2007, 18:54

Ситуация следующая котел расчитан на диаметр дымохода 225 существующий дымоход диаметр 200. Какие могут быть последствия? И стоит ли заморачиваться с переделкой?

Вернуться к началу