Мля, перечитал СНипы и МДС, еще и в СП 42-101-2003 заглянул, думаю что надо этим руководствоваться:
СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смеж-ных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокиро-ванных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
Но приток на горение у вас идет по отдельному воздуховоду и учитывать его в ВЕ не надо...
Хватит ли форточки?

Она же не будет постоянно открыта, значит либо решетка или подрез в двери... Ну это лично я так бы сделал, чтобы свою 5-ю точку прикрыть...
Если кто-то подскажет как избежать подреза или решетки, руководствуясь нормами то было бы просто прекрасно...
А насчет 1-кратного, то у вас плита электрическая? Если газовая то 3-х кратный...
Мля, перечитал СНипы и МДС, еще и в СП 42-101-2003 заглянул, думаю что надо этим руководствоваться:
СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смеж-ных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокиро-ванных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
Но приток на горение у вас идет по отдельному воздуховоду и учитывать его в ВЕ не надо...
Хватит ли форточки? :DONT_KNOW: Она же не будет постоянно открыта, значит либо решетка или подрез в двери... Ну это лично я так бы сделал, чтобы свою 5-ю точку прикрыть...
Если кто-то подскажет как избежать подреза или решетки, руководствуясь нормами то было бы просто прекрасно...
А насчет 1-кратного, то у вас плита электрическая? Если газовая то 3-х кратный...