Taube » 25 ноя 2008, 09:09
Для GUTherma:
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
Не понятно. 2 порога есть на СО. А на метан один порог.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
Стрелка есть. Общий датчик есть. Нет смысла ставить на обратках котлов датчики.
3. неплохобы обратники на контура поставить
Они были. После каждого насоса. Во время переделок и доделок пропали. Это нормальное замечание, спасибо.
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
А чего с ним разбираться?
4. нет щита диспетчера.
Есть. Входит в штатную комплектацию ИСУ-08. На листе 8 он показан.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Спорный момент. Ту т вообще много чего нет, что делают отдельные проектировщики. Нет например системы охлаждения аварийного сброса теплоносителя.
Так ведь это шаблон, однако!
Для GUTherma:
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
Не понятно. 2 порога есть на СО. А на метан один порог.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
Стрелка есть. Общий датчик есть. Нет смысла ставить на обратках котлов датчики.
3. неплохобы обратники на контура поставить
Они были. После каждого насоса. Во время переделок и доделок пропали. Это нормальное замечание, спасибо.
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
А чего с ним разбираться?
4. нет щита диспетчера.
Есть. Входит в штатную комплектацию ИСУ-08. На листе 8 он показан.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Спорный момент. Ту т вообще много чего нет, что делают отдельные проектировщики. Нет например системы охлаждения аварийного сброса теплоносителя.
Так ведь это шаблон, однако!