may3ep » 18 янв 2010, 05:45
Вопрос начинающего проектировщика. В детали вдаваться не стану, изложу саму суть. Подбираю циркуляционник для ветки отопления. Начинаю считать требуемый напор. Согласно данным документации Wilo потери составляют 150 Па/м. Когда же считаю в екселе или по формулам из СНиПа и калькулятора НИК, получается цифра раз в 5 больше упомянутой и насос получается с явно завышеным напором. Вследствие этого вопрос к специалистам - так по какой методике стоит расчитывать гидравлику в отопительной системе?
Для примера:
1-й этаж коттеджа
Общая площадь этажа - 88 м2
Теплопотери (возьмем по нормам) - 8800 Вт
Температурный режим 70/60 С
Материал труб - ППР (коэф. шероховатости - 0,007мм)
Трасса разделена на 2 ветки, самая протяженая из которых составляет 44 метра (под+обр) диаметр 20
Считаем по методу Wilo:
Производительность 8800/1,163х10=756,6 л/ч, т.е. 0,75 м3/ч
Напор 150х44х1,3х1,7/10000=1,45 м
Теперь по СНиПу:
Производительность 3,6х8800/(4,2х10)=754,2 кг/ч, делим на плотность 977,7 кг/м3 = 0,77 м3/ч
Напор ?......В СНиПе формула похожая, но если считать удельную потерю на трение то получается 692 Па/м, при вязкости 0.000000407 и скорости 1 м/с
Что я делаю не так?
Вопрос начинающего проектировщика. В детали вдаваться не стану, изложу саму суть. Подбираю циркуляционник для ветки отопления. Начинаю считать требуемый напор. Согласно данным документации Wilo потери составляют 150 Па/м. Когда же считаю в екселе или по формулам из СНиПа и калькулятора НИК, получается цифра раз в 5 больше упомянутой и насос получается с явно завышеным напором. Вследствие этого вопрос к специалистам - так по какой методике стоит расчитывать гидравлику в отопительной системе?
Для примера:
1-й этаж коттеджа
Общая площадь этажа - 88 м2
Теплопотери (возьмем по нормам) - 8800 Вт
Температурный режим 70/60 С
Материал труб - ППР (коэф. шероховатости - 0,007мм)
Трасса разделена на 2 ветки, самая протяженая из которых составляет 44 метра (под+обр) диаметр 20
Считаем по методу Wilo:
Производительность 8800/1,163х10=756,6 л/ч, т.е. 0,75 м3/ч
Напор 150х44х1,3х1,7/10000=1,45 м
Теперь по СНиПу:
Производительность 3,6х8800/(4,2х10)=754,2 кг/ч, делим на плотность 977,7 кг/м3 = 0,77 м3/ч
Напор ?......В СНиПе формула похожая, но если считать удельную потерю на трение то получается 692 Па/м, при вязкости 0.000000407 и скорости 1 м/с
Что я делаю не так?