cineman » 05 апр 2014, 18:48
nemec писал(а):бы все так просто, я бы к Вам не обратился.
Вы ещё не знаете, насколько это сложно. Начните с расчёта теплопотерь отдельных помещений. Эта формула
nemec писал(а):1 секция на 1,5-1,8 м2 площади комнаты
имеет право на существование при расчёте количества секций, необходимых для отопления небольшого микрорайона. Расчёт мощности радиатора учитывает прежде потери тепла через ограждающие конструкции. И в этих расчётах площадь пола чаще не учитывается. Площадь пола возникнет при расчёте теплопотерь на вентиляцию.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Всю эту работу можно сделать простой, если зазвать бригаду шабашников. Они быстро произведут необходимые им расчёты на коленке и убедят заказчика в отсутствии необходимости в сложных расчётах. Далее будет "ленинградка" из полипропилена. Без неё обычно не обходится.
[quote="nemec"]бы все так просто, я бы к Вам не обратился.[/quote]
Вы ещё не знаете, насколько это сложно. Начните с расчёта теплопотерь отдельных помещений. Эта формула
[quote="nemec"]1 секция на 1,5-1,8 м2 площади комнаты[/quote]
имеет право на существование при расчёте количества секций, необходимых для отопления небольшого микрорайона. Расчёт мощности радиатора учитывает прежде потери тепла через ограждающие конструкции. И в этих расчётах площадь пола чаще не учитывается. Площадь пола возникнет при расчёте теплопотерь на вентиляцию.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:[/color][/size]
Всю эту работу можно сделать простой, если зазвать бригаду шабашников. Они быстро произведут необходимые им расчёты на коленке и убедят заказчика в отсутствии необходимости в сложных расчётах. Далее будет "ленинградка" из полипропилена. Без неё обычно не обходится.