проектирование банков, есть вопросы

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: проектирование банков, есть вопросы

NBV » 17 июн 2005, 14:33

все сдал без замечаний
сделал по ВНП

тут только еще одно:
если смета посчитана по федеральным росценкам то она в ДВА раза дороже чем по московским,
будем знать

Правильный ветер » 08 июн 2005, 13:59

Хорошо бы поговорить с ответственным лицом Центрального отделения СБ, к которому проектируемое отделение СБ относится. Потому как пропускают обычно отдельные системы для сейфовых и ещё одну в кассовый и операционные залы(плюс ещё чего-нибудь похожее) и отдельную (традиционно) санузлы. По крайней мере в маленьких отделениях, по-моему, так. Главное, чтобы СБ всё понравилось. 8)

NBV » 07 июн 2005, 18:33

вот что удалось на сегодня выяснить:
сбербанк и центробанк - однозначно по ВНП то есть отдельные приточки на кладовую и общеобменка
и отдельные вытежки
с кассового зала
с операционного зала
с кладовой
и общеобменная

считаю полная чушь
сейчас проектирую три офиса СБ
еще могу понять на 600м2
с трудом на 350
но на 100 квадратах шесть систем!!!!!!!
плюс сан узел)))))))

Правильный ветер » 07 июн 2005, 17:35

Для кладовых ценностей вполне возможны свои системы, т.к. эти системы периодического действия (могу напутать под конец дня, так что доверяй, но проверяй :D ). Завтра гляну в один из проектов для СБ, посмотрю чего да как. А утки-такая фасонина (изогнутый воздуховод) предназначенный (опять на память) для ещё большего ограничения "доступа" в кладовые ценностей. Конструктивно-аналогично утки из трубы. Вообщем, завтра найду-тогда более подробно. До связи!

проектирование банков, есть вопросы

NBV » 07 июн 2005, 12:48

при проектирование банков учитываются МГСН 4.10-97 и ВНП001-95(001-01)
при наличии сейфовой, кладовой и депозитария
согласно этим документам
приток через предсейфовую, преддепозитарий и т.д.
но: МГСН-отдельная вытяжная система для кладовых ценностей
ВСН отдельная приточная и вытяжная ситемы
чему верить?
и как все таки в конструктиве выглядят вентиляционные утки?