Я ДИЛЕТАНТ В ОТОПЛЕНИИ.
Я создаю эту тему в надежде, что кто-нибудь укажет на ошибки в моем расчете отопления.
А так же для тех, кто хочет рискнуть своими деньгами и сам рассчитать свой домик.
Я понимаю, что ошибки, сделанные мною, могут значительно превосходить стоимость проекта сделанного профессионалом.
Но я рискну.
Не получится - закажу проект. Спасибо конференции, из которой по крупицам доставал информацию.
Спасибо за внимание.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Объект: индивидуальный жилой дом. 1 этаж и мансарда. Общая отапливаемая S=151 м2. Пригород г. Казань. Юг со стороны гостиной.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
1 этап: Расчет теплопотерь.
Понять принцип и посчитать вручную можно по:
СП 23-101-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Дом каркасный. Тепловая инерция D ограждающей конструкции<1.5. Поэтому расчетную температуру берем равной Температуры
воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98. Для Казани она равна -36. Расчетная внутренняя +20.
Я считал в программе Oventrop OZC (спасибо тому человеку, кто поделился ей).
В результате получаем ведомость.
В продолжении 2 этап: размещение и выбор отопительных приборов
Добавлено спустя 1 час 45 минут 10 секунд:
2 этап: размещение и выбор отопительных приборов (ОП).
Определяемся где ставим приборы. На плане зеленые линии.
Площадь органиченная оранжевым цветом электрический теплый пол.
Считаем примерную доступную высоту приборов.
У меня от подоконника до пола от 62 см.
От пола до прибора 10 см, от прибора до подоконника 10 см.
Под прибор остается 62-10-10=42 см.
От пола до прибора и от прибора до подоконника должно быть не менее 70% глубины конвектора.
Длина прибора от 75% ширины окна.
Пока я остановился на конвекторах Универсал H=43см, так как глазами их еще не видел.
В ручную я рассчитывал так:
Теплопотери спальни 1

1575 Вт,
2 прибора, на 1 прибор Q=1575/2= 788 Вт
Ширина окна 1,2 м, мин. ширина прибора 75%*1,2м=0,9 м.
Расчетный температурный график 80/60 градусов. Температурный напор (80+60)/2-20=50 градусов.
Номинальный теплоотдача прибора при тепловом напоре 70 градусов (ну - номинальные условия). Поэтому надо пересчитать
теплоотдачу прибора на мои условия.
Q(реальные)=Q (ну)*(50/70)встепени(1+n)*0.97
0.97-коэффициент взятый примерно, зависит от скорости движения теплоносителя (вода).
n-экспонента прибора, для универсала я не нашел, взял примерно 0,35.
Для моих 788 Вт подходит прибор имеющий номинально 788/(0,635*0,97)=1280 Вт
Рядом с полученной цифрой производят Универсал ТБ КСК 20-1,180 и КСК 20-1,311 Вт.
Так как тепловой поток выбранного прибора может отличаться в меньшую сторону макс на 5% при Qприбора<=1200Вт или 60 Вт
при >1200Вт, то выбираем прибор Универсал ТБ КСК 20-1,311. Он имеет длину 113 см и подходит под мое окно шириной 120 см.
Забегая вперед скажу, что гидравлический расчет за меня делала программа Oventrop C.O. Она же может подбирать и
отопительные приборы учитывая скорость протока воды через них.
Так вот она выбрала Универсал ТБ С КСК 20-1,471. (без учета увеличения мощности отопительного прибора на 15% из-за
наличия термостатических вентелей - нужно ли это, хотелось бы выяснить)
Наверное она знает больше меня, не знаю. Пока выбор я доверил ей.
Продолжение следует.
Я ДИЛЕТАНТ В ОТОПЛЕНИИ.
Я создаю эту тему в надежде, что кто-нибудь укажет на ошибки в моем расчете отопления.
А так же для тех, кто хочет рискнуть своими деньгами и сам рассчитать свой домик.
Я понимаю, что ошибки, сделанные мною, могут значительно превосходить стоимость проекта сделанного профессионалом.
Но я рискну.
Не получится - закажу проект. Спасибо конференции, из которой по крупицам доставал информацию.
Спасибо за внимание.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:[/size][/color]
Объект: индивидуальный жилой дом. 1 этаж и мансарда. Общая отапливаемая S=151 м2. Пригород г. Казань. Юг со стороны гостиной.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:[/size][/color]
[b]1 этап: Расчет теплопотерь.[/b]
Понять принцип и посчитать вручную можно по:
СП 23-101-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Дом каркасный. Тепловая инерция D ограждающей конструкции<1.5. Поэтому расчетную температуру берем равной Температуры
воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98. Для Казани она равна -36. Расчетная внутренняя +20.
Я считал в программе Oventrop OZC (спасибо тому человеку, кто поделился ей).
В результате получаем ведомость.
[b]В продолжении 2 этап: размещение и выбор отопительных приборов[/b]
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 час 45 минут 10 секунд:[/size][/color]
[b]2 этап: размещение и выбор отопительных приборов (ОП).[/b]
Определяемся где ставим приборы. На плане зеленые линии.
Площадь органиченная оранжевым цветом электрический теплый пол.
Считаем примерную доступную высоту приборов.
У меня от подоконника до пола от 62 см.
От пола до прибора 10 см, от прибора до подоконника 10 см.
Под прибор остается 62-10-10=42 см.
От пола до прибора и от прибора до подоконника должно быть не менее 70% глубины конвектора.
Длина прибора от 75% ширины окна.
Пока я остановился на конвекторах Универсал H=43см, так как глазами их еще не видел.
В ручную я рассчитывал так:
Теплопотери спальни 1 Q= 1575 Вт,
2 прибора, на 1 прибор Q=1575/2= 788 Вт
Ширина окна 1,2 м, мин. ширина прибора 75%*1,2м=0,9 м.
Расчетный температурный график 80/60 градусов. Температурный напор (80+60)/2-20=50 градусов.
Номинальный теплоотдача прибора при тепловом напоре 70 градусов (ну - номинальные условия). Поэтому надо пересчитать
теплоотдачу прибора на мои условия.
Q(реальные)=Q (ну)*(50/70)встепени(1+n)*0.97
0.97-коэффициент взятый примерно, зависит от скорости движения теплоносителя (вода).
n-экспонента прибора, для универсала я не нашел, взял примерно 0,35.
Для моих 788 Вт подходит прибор имеющий номинально 788/(0,635*0,97)=1280 Вт
Рядом с полученной цифрой производят Универсал ТБ КСК 20-1,180 и КСК 20-1,311 Вт.
Так как тепловой поток выбранного прибора может отличаться в меньшую сторону макс на 5% при Qприбора<=1200Вт или 60 Вт
при >1200Вт, то выбираем прибор Универсал ТБ КСК 20-1,311. Он имеет длину 113 см и подходит под мое окно шириной 120 см.
Забегая вперед скажу, что гидравлический расчет за меня делала программа Oventrop C.O. Она же может подбирать и
отопительные приборы учитывая скорость протока воды через них.
Так вот она выбрала Универсал ТБ С КСК 20-1,471. (без учета увеличения мощности отопительного прибора на 15% из-за
наличия термостатических вентелей - нужно ли это, хотелось бы выяснить)
Наверное она знает больше меня, не знаю. Пока выбор я доверил ей.
Продолжение следует.