Прохожий » 27 май 2008, 12:38
[quote="ОВшник1";p="15672461"]Вопрос Греющая вода первой ступени после теплообменников просто сливаеться? [/quote]
Да, действительно забавно. По идее слив от теплообменников первой тупени должен идти в Т2 перед грязевиком. Но даже если предположить, что забыли нарисовать линию, то забыть поставить запорный клапан после отвода Т23 достаточно сложно. Значит это чистая схемная ошибка, при наличии ГИПа, нормоконтролероа, начальника группы и начальника отдела ошибка имела место быть. Трубопроводы Ду25 предназначены конечно же для опорожнения бойлеров при ремонте и ни для чего иного. Скорее всего в реале сделано все правильно, иначе бы первая ступень просто бы не функционировала.
Производительность корректирующих насосов нужно пересчитать исходя из уравнения теплового баланса. Насколько я понял из схемы должен поддерживаться температурный график 95-70. Напор корректирующих насосов должен быть в рабочей точке не меньше перепада давлений между Т1 и Т2. Регулирование перепада должно осуществляться либо регулятором перепада прямого действия, либо регулирующим клапаном с электроприводом.
[quote="ОВшник1";p="15672461"]Вопрос Греющая вода первой ступени после теплообменников просто сливаеться? [/quote]
Да, действительно забавно. По идее слив от теплообменников первой тупени должен идти в Т2 перед грязевиком. Но даже если предположить, что забыли нарисовать линию, то забыть поставить запорный клапан после отвода Т23 достаточно сложно. Значит это чистая схемная ошибка, при наличии ГИПа, нормоконтролероа, начальника группы и начальника отдела ошибка имела место быть. Трубопроводы Ду25 предназначены конечно же для опорожнения бойлеров при ремонте и ни для чего иного. Скорее всего в реале сделано все правильно, иначе бы первая ступень просто бы не функционировала.
Производительность корректирующих насосов нужно пересчитать исходя из уравнения теплового баланса. Насколько я понял из схемы должен поддерживаться температурный график 95-70. Напор корректирующих насосов должен быть в рабочей точке не меньше перепада давлений между Т1 и Т2. Регулирование перепада должно осуществляться либо регулятором перепада прямого действия, либо регулирующим клапаном с электроприводом.