1). Стравите воздух, разберетесь, как
2). Избыточное давление в первичном контуре - 0,25-0,5 бар.
Что там залито- одному богу известно, льют что не попадя. Если не сможете определиться- что залито- сливайте, промывайте заливайте новый состав. Рекомендовать не буду, сам лью (и не только я) этиловый спирт(30%), как экологически чистый продукт, да и в случае чего хозяину не проблема бутылец, другой добавить в систему.
Важно чтобы температура замерзания не была выше -15С
3). Мембраны вообще рвуться- причем тут ТН
4). Если контроллер действительно такой примитивный- то температура выбрана достаточно адекватно. Большую эффективность можно достичь после коплексного анализа теплопотерь, и существующих приборов отопления. Но в стандарте на ТН стоит погодозависимая автоматика, плюс комнатный датчик.
5). Самое главное- эффективность работы ТН может снизится в связи с потерей фреона- определяется стандартно по методикам холодильщиков-кондиционерщиков, долить фреона тоже не проблема.
6). Забитые фильтра контуров, при их отсутствии- теплообменники, промойте.
7). Фирму не слышал такую, но это не важно- этой штуке еще лет 10 работать
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Забыл сказать- воздух надо выгонять мощным циркуляционником через бочку, попеременно отключая контура. Там должны быть два выхода через шаровые, перемычку перекроете и по часику на контур.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
_
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16489&st=20
Методичка Виссмановская- на русском.
У финнов то же, за исключением диаметров и длин контуров наружных.
1). Стравите воздух, разберетесь, как
2). Избыточное давление в первичном контуре - 0,25-0,5 бар.
Что там залито- одному богу известно, льют что не попадя. Если не сможете определиться- что залито- сливайте, промывайте заливайте новый состав. Рекомендовать не буду, сам лью (и не только я) этиловый спирт(30%), как экологически чистый продукт, да и в случае чего хозяину не проблема бутылец, другой добавить в систему.
Важно чтобы температура замерзания не была выше -15С
3). Мембраны вообще рвуться- причем тут ТН
4). Если контроллер действительно такой примитивный- то температура выбрана достаточно адекватно. Большую эффективность можно достичь после коплексного анализа теплопотерь, и существующих приборов отопления. Но в стандарте на ТН стоит погодозависимая автоматика, плюс комнатный датчик.
5). Самое главное- эффективность работы ТН может снизится в связи с потерей фреона- определяется стандартно по методикам холодильщиков-кондиционерщиков, долить фреона тоже не проблема.
6). Забитые фильтра контуров, при их отсутствии- теплообменники, промойте.
7). Фирму не слышал такую, но это не важно- этой штуке еще лет 10 работать
[color=green][size=75]Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:[/size][/color]
Забыл сказать- воздух надо выгонять мощным циркуляционником через бочку, попеременно отключая контура. Там должны быть два выхода через шаровые, перемычку перекроете и по часику на контур.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:[/size][/color]
_[color=#0080FF]http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16489&st=20[/color]
Методичка Виссмановская- на русском.
У финнов то же, за исключением диаметров и длин контуров наружных.