ar15646 » 25 янв 2012, 12:56

Жалко что картинки не грузятся.

Mij-gan » 07 июл 2011, 09:00

Бывало и у нас такое :mrgreen: Но к этому патрубку обратку контура загрузки бойлера подключали :mrgreen: Вроде отучил.
Кстати, Dim@, раз уж ты заговорил о "дырках" VK/RK, то для тебя ещё добавлю, что в нижнюю ступицу котла вставлена труба с отверстиями, через которые обратный теплоноситель дозированно подаётся в каждую секцию. Что помимо всего прочего не даёт котлу треснуть от холодной обратки (просто у тебя как-то вопрос был по этому поводу)
Зелёный писал(а):выскажите пожелания,если не трудно
Моё мнение, что стрелка в этой схеме избыточна. Классической гребёнки достаточно. Два насоса на отопление - это поэтажно или дом+баня? При ограниченном бюджете я бы насосы подключил к системе управления, установил в контрольном помещении датчик BFU, а насос второго контура отключать комнатным термостатом. Ну при неограниченном - 4211 и FM 442/

Dim@ » 07 июл 2011, 08:14

Ага, удалось как то на практике проверить :D монтажники не к тем выходам подключили, а я просмотрел поначалу этот момент. Потом переделывали.
Прав был старик-отец: Умные учатся на чужих ошибках - дураки на своих! ))

Mij-gan » 07 июл 2011, 08:12

Dim@ писал(а):если через них пустить контур отопления - то проток будет через последнюю секцию, котел будет переодически аварийно выключатся по перегреву, номинальную тепловую мощность котел не выдаст.
Чуствуется глубокое знание вопроса. Наверное на практике проверяли? :mrgreen:

Re: Котельная типа Будерус

Зелёный » 06 июл 2011, 23:42

Объясняю
1.Это Белгород.
2.Есть нормальный зак,который в предпенсионном возрасте,нарубив капусты на Севере,приезжает в Белгород,имея желание провести здесь остаток жизни(самый главный аргуменнт-город красивый,ухоженный,спокойный,до побережзья ЮБК-всего лишь 7-8 ч.за рулём),находит вот такого вот п...а подрядчика , который делает ВСЁЁЁЁЁ!!!!-от фундамента до вручения ключей от коттеджа,до сих пор не пойму где и как они их находят.
3.Зак , полагаясь на порядочность и квалифицированность подрядчика уезжает.
Изначально по этому объекту зак вышел на нас сам,через Будеров,поскольку мы АСЦ.Бюджет озвучить не могу,сами понимаете.Монтаж доверили подрядчику,учитывая специфику местного рынка,Будеруса очень мало продаётся,цена отпугивает на фоне Бакси,Протерм,Вайлант.Конечно на этом объекте всё будет на хрен вырезаться и переделываться,выскажите пожелания,если не трудно.

Dim@ » 06 июл 2011, 23:11

Обьясните - зачем покупать дорогущий котел если на всем остальном жестко экономить? Это все равно что на продукцию автоваза ставить двигатель от мерседеса? понты что ли?

Зелёный » 06 июл 2011, 23:03

Dim@ писал(а):Не знаю бюджет мероприятия - но сделано на самом гавне.
Дима,у нас всё так делается,менталитет наверное ещё не дорос до нормального,цивилизованног подхода к комплектации объектов.Будет время выложу ужасы по монтажу ,по баксюкам,которые у нас продают чуть-ли не в каждом сельпо-полная ж....а.

Dim@ » 06 июл 2011, 22:45

Зелёный писал(а):где у Будера написано,что обратку нельзя подключать в слив (EL/RSL) и где написано ,что ГБ нужно монтировать на VSL?
Пусть запускают - потом заказчик посмеёцца, когда работать не будет.
"Дырки" - VK/RK сквозные через все секции котла, т.е. теплоноситель будет циркулировать как положено по всем секциям тела котла.
RSL/VSL - выходы преднозначенные для подключения предохранительных устройств, они только на последней секции котла, если через них пустить контур отопления - то проток будет через последнюю секцию, котел будет переодически аварийно выключатся по перегреву, номинальную тепловую мощность котел не выдаст.

Re: Котельная типа Будерус

Зелёный » 06 июл 2011, 21:54

Извлечь страницы из201104061149290.service_manual_Buderus_Logano_G234WS.pdf

Зелёный » 06 июл 2011, 21:49

Короче,по этому объекту.Понятно,что Миша и @lex -профи,тут вопросов нет,сразу заметили самый главный косяк.Понятно,что запуск никто делать не стал(я в этой конторе работаю).От этого урода(подрядчика) был вопрос-где у Будера написано,что обратку нельзя подключать в слив (EL/RSL) и где написано ,что ГБ нужно монтировать на VSL?

Зелёный » 06 июл 2011, 21:25

Yes,off cose это она!!

Re: Котельная типа Будерус

@lex » 06 июл 2011, 21:03

ОЙ :shock: а это не она на стрелке сверху???

Re: Котельная типа Будерус

@lex » 06 июл 2011, 20:56

Mij-gan
точно, не фту

надо ж так взять и обосрать хорошую котельную, зла на таких уродов не хватает.
ну брали бы тогда что нибудь попроще и извращались

ГБ бойлера тоже, еще та.
боюсь представить как там с ГБ котла учудили

Mij-gan » 06 июл 2011, 18:59

Гарбуз
Добрый совет - не запускайте котёл. Судя по первой фотографии обратка к котлу не в ту дырку подключена. Если котёл "крякнет", то виноват будешь уже ты.

Dim@ » 06 июл 2011, 18:50

Не знаю бюджет мероприятия - но сделано на самом гавне. Ваш интерес какой кстати? Поднасрать подрядчику ему из зависти к легкосрубленному баблу? Тогда вкладывать надо по полной :D Заработать с этого денег? Тогда проще договориться с подрядчиком о сумме вашего молчания. Посчитайте письменно примерную фактическую смету и сколько было выделено на материалы, составьте список отхождений от технологий монтажа подкрепленный аргументами, что бы было что предоставить заку или подрядчику - и вперед, решать поставленные перед собой задачи. :cool:

Котельная типа Будерус

Гарбуз » 06 июл 2011, 18:20

Зак захотел Будерус.Остановились на G234/44+2107+FM241+SU160+Meibes.После оплаты зак свалил на Север(начальник артели).Хитрожопый подрядчик ,на которого были возложенны полномочия по дальнейшим работам по внутрянке,сразу же отметает Meibes,после озвученной нами цифры за монтаж нанимает джамшутов .Вчера ездили на пусконаладку,потому что автоматика для урюков-"шайтана-ма!!". Результат перед Вами.Сварной был не из узбеков,котелок и бак обвязывали тоже не они.3-х ходовой 5 раз переустанавливали.ТП по всему дому(2 эт.320м2) жалко не сфоткали-полный п....ц.Радиаторы Cordi-самый конченный Китай.Жду откликов,очень хочется предоставить их заку по приезду,жалко,вроде неплохой мужик,по оборудованию не торговался.У подрядчика просил мобильный зака на Севере,не дал [*ЦЕНЗУРА*],чуть не дал по рылу ему.