Mij-gan » 02 сен 2011, 15:43

bonezzz писал(а):Пн июл 21, 2008 9:05
molotoboec писал(а):Пт сен 02, 2011 10:41

molotoboec » 02 сен 2011, 10:41

так вроде ничего, для первой работы на 4 потянет, но ппр на отопление как-то не очень, коллектора маловаты для магистральных да и про воздух забыли. Но в общем более или менее.

bonezzz » 21 июл 2008, 09:05

а котел на постаменте стоит таком? что там за металлоконструкция

burjui6 » 27 мар 2008, 07:24

А что на систему ПП и алюминивых радиаторов грязевики ставить не надо :shock: видел я скока грязи прилетает с алюминия да стружка с армированной трубы иногда попадается

Mr.Smith » 27 мар 2008, 07:01

[quote="felinus";p="15665890"]...при подачном насосе или обраточном?[/quote] Без разницы.

felinus » 26 мар 2008, 20:00

Пасиба, бум учитывать в дальнейшем! грязевиков, как мне показалось, там не надыть было - мы готовили котельную под систему из ППР и алюминиевых радиаторов. хотя говорили клиенту, но отказался...
насчет между стрелкой и коллекторами.. самое трудное место - уговорить клиента делать там где больше места... пришлось так..
Но на самом деле - стараемся делать прямые соединения.
В любом случае - огромное спасибо тем, кто не счел за труд разобрать сей опус! )))

Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:

Да, хотел спросить: кроме того, что на обратке более низкая температура, будет ли еще какая-либо разница в гидравлике системы? В отношении протока теплоносителя по веткам? То есть: какая система получается более сбалансированной - при подачном насосе или обраточном?

Lik » 26 мар 2008, 16:36

Добавлю,нет фильтров перед насосами.За стрелкой до коллектора спуск и подъём проблемное место.лучше по прямой.Из-за этого обратка так же криво пошла.Насос лучше ставить на обратку из-за более низкой температуры.Никогда не видел удачно спаяных коллекторов из ППР.Если слева от коллектора краны это сливники,то их надо делать по человечески.Я ставлю краны из пластмассы в редких,обоснованых случаях.Толку что ты ими перекроеш.Всё равно при замене какого либо блока пойдёт резня,а при такой компактной пайке выбрасывать предётся целые участки.

Mr.Smith » 26 мар 2008, 10:43

[quote="felinus";p="15665796"] автовоздушник стоит на стрелке, на вход и выход коллектора работает[/quote] Это сомнительно. При таком положении коллекторов в них пожизненно воздух будет сидеть, и никогда насосом его не продавит ни в стрелку, ни в систему.

felinus » 26 мар 2008, 09:00

Приветствую!
термометры стоят в гильзах, при 32-й трубе расстояние до стенки - около 5 мм, по мне - они там вообще не нужны. обратный клапан стоит только на комплекте подключения бойлера, там свой, штатный. с насосом - да, малость промахнулись, не без того.. а коллекторы поставлены для того, шоб он смог при переделке самой СО вывести туда поэтажно, посему - отводы на ппр32.а автовоздушник стоит на стрелке, на вход и выход коллектора работает!

DениSS » 26 мар 2008, 08:27

А мне не очень краники ППР нравятся, случись че с таким его же не заменишь

a-x-e-l-1 » 26 мар 2008, 07:02

От котла напрасно ППР ушли, лучше бы металлом до стрелки.
Коллектора, похоже, предназначены для теплых полов, диаметр маловат и расстояния между выводами. Отсюда эти вставки блястючие.
Зато все насосы стоят, как положено.
Провода тож разложить бы надо по кабель каналам, а до них в гофре.
Муфты на коллекторах, плохо видно, но, похоже, без американок. Как снять, при нужде?
Не увидел ни одного грязевика
:shock:
Насос на подаче, за стрелкой, можно было бы сместить левее. Не пришлось бы пилить ручку на кране.
Кран на расширительном баке зачем? Ручку хотяб снимите с него, что б кто нить не прикрыл по нечайке.
Не видно,как термометры установлены, но, похоже, до самого протока они своими гильзами не достают.Врать будут.
Обратных клапанов тож нет ни одного. При такой развязке они не особо и нужны, но все равно как то не привычно.

Зачем вообще столько термометров, при отсутствии регулирования по контурам? Для балансировки?
ИМХО. Я бы автовоздушники на входах в коллектора поставил. И коллектора попросил бы сварить своего злого киргизкого сварного. Потом покрасил и все было бы в елочку.
Не сильно оскорбил? А то щас как начнут по репе бить, за критику.

Lik » 26 мар 2008, 00:52

будете бить - то по списку
Скорее всего бить будут не по списку,а по р...

felinus » 26 мар 2008, 00:26

Приветствую!
Вот и от нас маленький сувенир, видно не все - Baxi Slim 1.620 + Baxi Slim UB 80-120 INOX вместо советского чугуна на 65 кВт и 700 кг(пока разбирали думал: а как его туду внесли???).
что ж, посмотрев фотографии, сначала подумал: а нам-то тут чего делать?
а после подумал так: а может и не очень плохо для студента, который только начал специализацию и единственный профильник в конторе??
будете бить - то по списку, с указанием рекомендаций.
заодно вспомните - как оно, группы ручками-то крутить)))