От котла напрасно ППР ушли, лучше бы металлом до стрелки.
Коллектора, похоже, предназначены для теплых полов, диаметр маловат и расстояния между выводами. Отсюда эти вставки блястючие.
Зато все насосы стоят, как положено.
Провода тож разложить бы надо по кабель каналам, а до них в гофре.
Муфты на коллекторах, плохо видно, но, похоже, без американок. Как снять, при нужде?
Не увидел ни одного грязевика
Насос на подаче, за стрелкой, можно было бы сместить левее. Не пришлось бы пилить ручку на кране.
Кран на расширительном баке зачем? Ручку хотяб снимите с него, что б кто нить не прикрыл по нечайке.
Не видно,как термометры установлены, но, похоже, до самого протока они своими гильзами не достают.Врать будут.
Обратных клапанов тож нет ни одного. При такой развязке они не особо и нужны, но все равно как то не привычно.
Зачем вообще столько термометров, при отсутствии регулирования по контурам? Для балансировки?
ИМХО. Я бы автовоздушники на входах в коллектора поставил. И коллектора попросил бы сварить своего злого киргизкого сварного. Потом покрасил и все было бы в елочку.
Не сильно оскорбил? А то щас как начнут по репе бить, за критику.
От котла напрасно ППР ушли, лучше бы металлом до стрелки.
Коллектора, похоже, предназначены для теплых полов, диаметр маловат и расстояния между выводами. Отсюда эти вставки блястючие.
Зато все насосы стоят, как положено.
Провода тож разложить бы надо по кабель каналам, а до них в гофре.
Муфты на коллекторах, плохо видно, но, похоже, без американок. Как снять, при нужде?
Не увидел ни одного грязевика
:shock:
Насос на подаче, за стрелкой, можно было бы сместить левее. Не пришлось бы пилить ручку на кране.
Кран на расширительном баке зачем? Ручку хотяб снимите с него, что б кто нить не прикрыл по нечайке.
Не видно,как термометры установлены, но, похоже, до самого протока они своими гильзами не достают.Врать будут.
Обратных клапанов тож нет ни одного. При такой развязке они не особо и нужны, но все равно как то не привычно.
Зачем вообще столько термометров, при отсутствии регулирования по контурам? Для балансировки?
ИМХО. Я бы автовоздушники на входах в коллектора поставил. И коллектора попросил бы сварить своего злого киргизкого сварного. Потом покрасил и все было бы в елочку.
Не сильно оскорбил? А то щас как начнут по репе бить, за критику.