Наш монтаж.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Наш монтаж.

Noj » 12 мар 2009, 17:30

[quote="KlimChugunkin";p="15699127"] СНиП у нас на лбу у Бенжамина Франклина написан[/quote]
Чес слово правда! Я Пока На форум не набрёл думал что это так и надо. А GuTherm и иже с ним кричат: "неее, не так!"
К сожалению, Франклин после жизни такого напроэктировал, построил на просторах СНГ, что должен встать и поубивать массу народу за это!

KlimChugunkin » 12 мар 2009, 12:15

Как будто у Вас инспертора другие, я незнаю как у вас, а у еас в незалежной есть тупо прас у чиновников, это стока, а это стока, и хоть золотом всё пороби, один х-р всёравно плати, от полюбому, причём хоть так сделай хоть так, деняг дал, и вопросы растворились, думаю так везде, и вы тоже не с марса, ну и не со сникерса. Поверьте и сдали спокойно, и думаю про манометры никто даже и не вспоинил, а тут прям поэмы про нерепад пишут, вот у меня тут тема была , как типа обогреть лестничный пролёт, вначале я предложил отдельную котельную, а шас и котельной нет и цокольнеотапливается, чудом хоть в крайнезависимые помещения радиаторы всунул, ито от квартир, и ничё, и примут, и включат, потомучто СНиП у нас на лбу у Бенжамина Франклина написан. Вы прям сразу репутацией шугаете, человек сделал и славно, и молодец, всёж дом без воды не сидит, а перепады там шмерепады, не для нашей великой державы, к сожалению, вот у меня шас зак, я ему типа как насчёт проекта, а нафига ему проект, человек который знает как делать , сделает и всё, это его слова, и так везде.

ig@r » 12 мар 2009, 04:30

Подпитка ручная, а шаровые краны на манометрах закрыты, как определять необходимость подпитки будете? Воткнули бы хотя бы соленоид с прессостатом.
Здание на 90 квартир, а циркуляции ГВС не видно, жалоб жильцов пока нет?
На схеме нарисован мембранный бак в контуре ГВС зачем он вам там если нет циркуляции, а на отоплении такого нет, хотя на фото два бака они хоть оба на отопление? Если такой один на отопление, скорее всего маловат будет.
Ну а со спускниками все понятно шланг, хомут и канализация.
На регулятор давления денег пожалелили или перепад маленький?

GuTherm » 12 мар 2009, 01:20

Жесть :shock:
Я честно не думал что так можно сдать... нам бы таких инспекторов.
У меня конечно были надежды, что sterroid посетив сей форум найдёт время проникнуться нормативной документацией :roll: видать не судьба :(
Теперь я знаю кто на этом форуме не умеет проектировать теплопункты, на счёт остальных участников я весь в надеждах.

Плин... не хочу даже начинать... про "слонов"(не всех) OCA уже упомянул, но ответы меня шокировали. Я даже сначала подумал и не писать вовсе, но зависть взяла своё - инспектора наверняка неподкупные были, но вы таки смогли!

Ребя, гордость не в том что и как сделано, а в том что сдали и запустились! вот!
Вот только за это оставлю репутацию нетронутой.

OCA » 11 мар 2009, 23:43

завязывай со стероидами, от них говорят на полшестого даже если это Данфос

sterroid » 11 мар 2009, 23:33

OCA
Это DAnfoss, а касио у вас на руке! :cool:

OCA » 11 мар 2009, 23:25

касио-16мелодий с натяжкой

Физкульт-привет :wink:

Кузнецов Д А » 11 мар 2009, 23:12

вот я и говорю, а то тут умники с Тюмени понаехали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(Серёга, привет!)

sterroid » 11 мар 2009, 23:06

работает как швецарские часики, и приносит экономию, по сравнению со старои системои, в Мегаватном и денежном эквиваленте. :cool:

Кузнецов Д А » 11 мар 2009, 23:02

работает и ладно, я так считаю, нефиг тут инспектора с протянутой рукой изображать :!:

гpязнуля » 11 мар 2009, 22:48

А что, трубы теплые, полтара килограмма на манометре, а краники закрыты?

OCA » 11 мар 2009, 22:43

не ну а че яж не в одного нас тут много в учительской :mrgreen:

KlimChugunkin » 11 мар 2009, 22:39

А кто это в гордость поместил?Мож конечно и не в перлы, но гордится особо я неспешу, на мой взгляд нечем. Даже при в сём моём уважении к Д.А его котельная и его КИП это да , особенно мониторы это прикольно, у Гутерма его 3Д, прикольно, надо повышать дозы стероидов, товаришь, рано пока в гордость.

sterroid » 11 мар 2009, 22:33

нет так как погрешность которая появиться с годами, устраняеться заменои тех самых монометров, на новые.
В даннои установке это не кретично, это не производство, где требуеться постоянныи визуальныи контроль за процессами.



OCA вижу вы еще тот любитель горячительного, а потяните ящик? :mrgreen:

OCA » 11 мар 2009, 22:31

:mrgreen: батл превратился в ящик :mrgreen:

ermalex » 11 мар 2009, 22:29

А ничего что на манометры обычные шаровые стоят, а не спец арматура для манометров? Прошу не воспринимать как подколку я правда интересуюсь.

sterroid » 11 мар 2009, 22:22

OCA
"Спагетти"!?, а как еще можно сделать?(на фоне белои стенки, макорончики теряются :lol: )

Авариного сброса защитного клапана, в секундарном контуре отопления никогда небудет, также как и перегрева, ну и соответственно неконтролируемого расширения! он стоит потому что положено, на случаи Атомнои воины! :lol:
Это у вас насосы могут сломаться и потом их жди недождись, а у нас через полчаса будет стоять такоиже новыи. Поломки очень редки, работают 10лет, и ничего живы и здаровы.
А для какои цели манометр на ноль сбрасывать?(знаю, только здесь это не критично :cool: )

OCA » 11 мар 2009, 22:13

Железо вроде ниче так сваяно. А вот КИПовцам вашим низачет за спагетти, размазанные по стене. И за манометры - перед манометром должен треходовик стоять, как его на ноль сбросить?
Сбросник в случае открытия кипяточком на пол будет пшикать? Должен быть организован слив в каналью (про охлаждение промолчу). А разве допускается установка одного насоса, имхо должен быть резерв.
Вообщем давайте зачотку, вам неуд.

ЗЫ За батл вискаря готов поставить удовл. :alc:

sterroid » 11 мар 2009, 22:10

Кузнецов Д А
Юмор это хорошо, это полезно :!: :mrgreen:

Ближе к теме, уважаемый :da_sculpture:

Кузнецов Д А » 11 мар 2009, 22:04

на бабки купили стероидов и надулись :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вернуться к началу