Котельная газ 90кВт. Киев

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котельная газ 90кВт. Киев

Re: Котельная газ 90кВт. Киев

sergej5743 » 23 мар 2011, 09:05

lда на гордили ни нет фильтров перед насосом маевский работоть не будет на обратке подрывник лишний :D

Прохожий » 24 янв 2011, 15:14

Santehpro писал(а):Мы тоже долго крутили проект, когда получили его от газовщиков. Но решили не отступать от проекта, а то они забракуют и газ не подключат
А вваривать отвод меньшего диаметра, вставленный внутрь трубы тоже вас газовщики заставили? :evil:

bozzZ » 24 янв 2011, 14:26

только за клапана безопасности и расшир. бак после кранов, чугуняку можно спокойно снимать с гарантии.
и не видно куда подпитка организована...
с наилучшими

molotoboec » 26 дек 2010, 00:21

много лишнего и не нужного.

Santehpro » 26 дек 2010, 00:03

Мы тоже долго крутили проект, когда получили его от газовщиков. Но решили не отступать от проекта, а то они забракуют и газ не подключат.
Кажется даже, что одного насоса хватило бы.

RUZALIN » 25 дек 2010, 23:49

На больших мощностях, если нужного расхода через один подрывник не хватает, можно по сути и много подрывников навесить. Но тут то не такой случай как мы видим.

Santehpro » 25 дек 2010, 23:34

Тот "проездной" тоже после крана. Два крана стоят непосредственно перед котлом. См вид сбоку.
Господа, скажите, кто ставил котел и на нем было 3 группы безопасности котла. Кто-нибудь видел такое?

Re: Котельная газ 90кВт. Киев

Santehpro » 25 дек 2010, 23:32

Насосы можно обслуживать, с другой стороны клапана обратные стоят.
Два предохранительных клапана на подаче пусть будут. Они бывают забиваются, хотя можно одним обойтись.
А на обратке предохранительный клапан лишний.

аристошка » 25 дек 2010, 23:25

внизу "проездной" если крана на обратке возле котла нет :mrgreen:

Code » 25 дек 2010, 22:45

аристошка писал(а):если все билетики потеряем проездной есть
А нету проездного - все предохранительные клапана за кранами.

Да и воздухоотводчики ... один стоит так, что совсем не будет работать.
Снять бы все лишнее, а взамен поставить вентиль на подачу за насосами.

аристошка » 25 дек 2010, 21:44

а нах... столько аварийников?
как в старом анекдоте
если все билетики потеряем проездной есть :mrgreen:

Santehpro » 25 дек 2010, 21:33

Изображение
Вот крупнее. Пластик чем плох?

DYG » 25 дек 2010, 10:09

От предохранительных клапанов в канализацию пластиком сделано. Остальное плохо видно

Котельная газ 90кВт. Киев

Santehpro » 25 дек 2010, 00:47

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Котельная под Киевом. Монтаж подходит к концу.
Ув. форумчане, будем благодарны за замечания.

Вернуться к началу