Помогите не опозориться! (Унитаз JIKA)

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите не опозориться! (Унитаз JIKA)

Василий Ник » 04 фев 2006, 13:39

Вчерась как раз эту ИКУ чинил...Текла прклятая в унитаз - ничего не получалось....Типа - прокладка слива не держит...Разбирал, менял.. Дошёл до белого каления..:mad: И вдруг....При отключенной воде , при пустом бачке..При снятом мех слива - вода всёравно протекала в толчок...Заметил , что остатки водички протекают не с верху ( где слив) а как то через бок...с низу..Снял бачёк, Выкрутил крепление гнездо сливнгого меха и обнаружил недокрут в порокладке -вытер силикольнул собрал - всё в порядке..За 10 минут..Содрал с клиента положенное вознаграждение - и довольный собой ушёл на выходные!! :cool: Так что - ищите жен..Тьфу - Зри в корень..Иногда решение проблеммы ближе чем ты думаешь.. :cool:

Трубопродач » 01 фев 2006, 18:12

По-хорошему, надо редуктор поставить прямо у стояка и стиралку спасёте, и гибкую подводку на кухне и покожих проблем с арматурой в бачке не появится.

Василий Ник » 28 янв 2006, 12:33

Попробуйте поставить клапан перед унитазом(на воду) для регулитровки давления..Чуть его прикроете - и будет вам счастье..Ну и разберите сам узел налианой - почистите ..Эти калиброванные отверстия - такой геморй...И чтоб этого не было (засорения) фильтрик вставте...Аккуратно и всё заработает.Удачи!

Aleks » 26 янв 2006, 09:42

Дело в том, что менять приходится на новых унитазах, причем как росийских так и импортных, т.е. износ там нулевой, процент этого брака правда небольшой.

NWB » 26 янв 2006, 09:34

Менять впускное устройство в сборе - неплохое решение данной проблемы. Не так уж дорого оно стоит и работать будет долгое время. Да и ремонт может результатов не дать, если резиновая диафрагма растянулась или порвалась. Проверьте диафрагму. В ней есть очень маленькое отверстие. Если оно засорилось, а сама резинка в порядке, то прочистка дырочки может дать результаты.

Aleks » 26 янв 2006, 06:54

У нас та-же проблема, монтажники пока не разобрались - просто меняем клапан с поплавком в сборе. Будет здорово, если кто знает в чем дело и поделится знаниями :?

эксадмин » 26 янв 2006, 01:05

Я не сантехни, но....
прокладки, пружины всё там ок?