Andron » 18 ноя 2006, 19:04
[quote="proekt";p="76823"]ИМХО стоки надо объединять...
как я понял суть - очистить стоки?
Итого надо химию "разбавить" фекалом.[/quote]И можно получить консервированные стоки, которые не будут перерабатывать бактерии. Разве нет?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
[quote="and";p="76843"]Andron, извините, я тут редко бываю - не сразу заметил Ваши вопросы. Если интересно, могу продолжить объяснять. Но не хотелось бы говорить в пустоту. Отвечать то много нужно. Я профессинально работаю в области биологической очистки. Предмет знаю.[/quote]Очень надеюсь на Ваши ответы. Читал все семь статей серии "канализация для чайников". Очень интересно.
Больше всего интересует возможность сделать септик, пусть и большего объема, но без электропотребления. Читал книгу "Что делать со сточными водами" Рудольфа Рандольфа. Автор явно пишет, что достаточного объема анаэробный септик может хорошо перебраживать стоки, давая элементы биофильрации. Цитирую стр.35 (набирал вручную, сорри за опечатки):
Для полного сбраживания смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объем в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени сбраживания требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом слуачае сточную воду можо считать перегнившей, так что благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произолшло биологическое разложение. Септики, предназначенный для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. Сточный воды из септиков, расчтинных на короткое время пребывания, не длолжно отводиться непосредственно в водоем, так как они не подверглись доастаточной очистке.
По рисунку следует, что из 10-суточного септика можно сливать в водоем. Думаю, надо сделать поправку на время написания книги. Сейчас, наверняка это запрещено. Но сам факт того, что 10-ти суточный анаэробный остой значительно повышает качество очистки, надо отметить.
Так почему бы не сделать для черных вод 10-суточный анаэробный остойник-бродильник? Объем работ, конечно, больше, но в дальнейшем не требуется никаких затрат на компрессоры, замену биофильтров и т.п.
В той же книге на той же странице говорится о том, что при расчете септика (отстойника), принимается расход воды 100 литров на человека, соотв септик строится исходя из объема 200 литров на человека. Подразумевается двухдневное отстаивание. Ниже есть такая фраза:
При проектировании септика, в котором происходят процессы биологического разложения, следует исходить из расчета 1000 л/чел, т.е. увеличить объем септика в 5 раз. Предписываемый объем перегнивателя должен составлять не менее 4 куб. м. Септики таких размеров разделяются по длине поперечными перегородками.
Было бы очень интересно услышать Ваши комментарии. Спасибо!
[quote="proekt";p="76823"]ИМХО стоки надо объединять...
как я понял суть - очистить стоки?
Итого надо химию "разбавить" фекалом.[/quote]И можно получить консервированные стоки, которые не будут перерабатывать бактерии. Разве нет?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:[/size][/color]
[quote="and";p="76843"]Andron, извините, я тут редко бываю - не сразу заметил Ваши вопросы. Если интересно, могу продолжить объяснять. Но не хотелось бы говорить в пустоту. Отвечать то много нужно. Я профессинально работаю в области биологической очистки. Предмет знаю.[/quote]Очень надеюсь на Ваши ответы. Читал все семь статей серии "канализация для чайников". Очень интересно.
Больше всего интересует возможность сделать септик, пусть и большего объема, но без электропотребления. Читал книгу "Что делать со сточными водами" Рудольфа Рандольфа. Автор явно пишет, что достаточного объема анаэробный септик может хорошо перебраживать стоки, давая элементы биофильрации. Цитирую стр.35 (набирал вручную, сорри за опечатки): [quote]Для полного сбраживания смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объем в основном служат для удаления взвешенных веществ. [b]Для получения более высокой степени сбраживания требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток.[/b] В этом слуачае сточную воду можо считать перегнившей, так что благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произолшло биологическое разложение. Септики, предназначенный для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. [b]Сточный воды из септиков, расчтинных на короткое время пребывания, не длолжно отводиться непосредственно в водоем[/b], так как они не подверглись доастаточной очистке.[/quote]
По рисунку следует, что из 10-суточного септика можно сливать в водоем. Думаю, надо сделать поправку на время написания книги. Сейчас, наверняка это запрещено. Но сам факт того, что 10-ти суточный анаэробный остой значительно повышает качество очистки, надо отметить.
Так почему бы не сделать для черных вод 10-суточный анаэробный остойник-бродильник? Объем работ, конечно, больше, но в дальнейшем не требуется никаких затрат на компрессоры, замену биофильтров и т.п.
В той же книге на той же странице говорится о том, что при расчете септика (отстойника), принимается расход воды 100 литров на человека, соотв септик строится исходя из объема 200 литров на человека. Подразумевается двухдневное отстаивание. Ниже есть такая фраза: [quote]При проектировании септика, в котором происходят [b]процессы биологического разложения[/b], следует исходить из расчета [b]1000 л/чел[/b], т.е. увеличить объем септика [b]в 5 раз[/b]. Предписываемый объем перегнивателя должен составлять не менее 4 куб. м. Септики таких размеров разделяются по длине поперечными перегородками.[/quote]
Было бы очень интересно услышать Ваши комментарии. Спасибо!