Styx » 27 ноя 2007, 11:19

LEX Приветствую, давно не было видно.

Ирэн: если под стоками подразумевается отвод аварийных вод от предохранительных клапанов, то эти стоки выводятся за пределы котельной, и уже за пределами котельной решается вопрос об их охлаждении - либо сборная емкость или колодец. В пределах котельной для дренажных вод и слива теплоносителя (воды!) из оборудования предусматривается дренажный приямок,размеры которого можно принять по СНиПу "Тепловые сети", экспертиза ругать не будет.

LEX » 27 ноя 2007, 10:47

Что за стоки?
Если котельная водогрейная, то никаких "стоков" сливаться не должно.
Если паровая и под "стоками" Вы подразумеваете непрерывную продувку, то в таких случаях ставится сепаратор непрерывной продувки, и теплообменник, который (совершенно верно) нагревает воду перед ХВП. Единственное "но" - температура воды перед фильтрами ХВП лимитируется и надо за этим следить.

Вернуться к началу