Water Man » 24 мар 2008, 18:34

Простите, не понял: подводка заменена везде- туалет, ванна, кухня?
Падает напор в ванной? А на кухне? Может у Вас просто аэраторы на смесителях забились? :D
Это Вам на будущее!
СП 41-109-2005
3.1.6 При проектировании внутреннего водопровода поэтажное присоединение к стоякам рекомендуется выполнять через распределительные коллекторы. Распределительные коллекторы устанавливают в квартире на ответвлениях от стояков после запорных устройств, фильтров, водомеров и квартирных регуляторов давления (КРД).

Re: бачок унитаза

Water Man » 24 мар 2008, 14:32

[quote="sanek";p="15665427"]подводка поменяна везде[/quote]

На ППр? или МП?

ermalex » 22 мар 2008, 13:28

[quote="Трубопродач";p="15665208"]вот захотелось поccaть, и вдруг получилось пофачицца. поффачился, через некоторое время пoccaл, и начинаешь подыхать от ежеминутного похождения к ихтиандру = падает напор воды. вот аналогия![/quote]

Это уже к доктору вопросы будут :~D

Хоттабыч » 22 мар 2008, 11:01

Чем дольше ждешь - тем больше кайфа (в разумных конечно пределах) :lol:

эксадмин » 22 мар 2008, 03:26

[quote="Хоттабыч";p="15665170"].... И пусть заполняется не за одну минуту, а за пять.[/quote]

следующий посетитель, будет долго ждать заполнением воды =)

Re: бачок унитаза

Water Man » 21 мар 2008, 23:21

[quote="sanek";p="15665129"]заменили трубы в туалете... резко падает напор холодной воды в ванне.[/quote]
Заменили только в туалете? Скупой платит дважды, да-же трижды :mrgreen: .
Прокладку, с уменьшиным внутренним диаметром, под гайку на гибкой подводке попробуйте подобрать. Возни много, зато дешевле :D .
Но лучше вентиль.

Трубопродач » 21 мар 2008, 23:06

вот захотелось поccaть, и вдруг получилось пофачицца. поффачился, через некоторое время пoccaл, и начинаешь подыхать от ежеминутного похождения к ихтиандру = падает напор воды. вот аналогия!

Хоттабыч » 21 мар 2008, 19:51

Ну это смотря какой краник. Если шаровой - то точно заболеет со временем, а если вентиль то ничего.
А если серьезно то конечно нужно краник поджать на бачке. И пусть заполняется не за одну минуту, а за пять.

гpязнуля » 21 мар 2008, 15:03

Замени арматуру (внутрености) бачка или "отрегулируй" существующую. Ограничь пропускную способность при наполнении унитаза. Бачек дольше наполняться будет, но скачки давления уменьшаться. Накрайняк прижми поступление воды в бачек краником, но учти кранику это вредно, он заболеет.