Насчёт контроля пламени-мне кажется оно не при чём,ведь sit прекращает искрообразование как положено, а затем через 2 секунды выключает клапан газа.Заметил интересную особенность:питание клапана газа идёт с реле к1 .На катушке реле следующие параметры:искрообразование-2сек---17 вольт,затем 2-3 секунды горит и снижается резко напряжение до 10 в.В этот самый момент и происходит отключение реле к1.Интересно,что если реле удержалось в этот момент-то всё продолжает работать.Непонятно,ведь 10 в для удержания реле наверное маловато,оно вроде как на 48в.
Я всё-таки поменял реле(взял к2 которое в схеме лишнее

) и теперь стало работать!Уже пол-дня!
Но всё равно мне это не нравится-схема какая-то замороченая...
Иещё пробовал выпаянное реле на 12 в: в одной полярности при помощи руки-прилипает,а в другой-нет.одинаково должнобыть...
И сопротивления катушек чуть разные на 120 ом(6200 и 6320)
А насчёт заземления-пробовал подключать-отключать нет разницы.Потенциал между N и заземлением-0,земля-отличная.
Насчёт контроля пламени-мне кажется оно не при чём,ведь sit прекращает искрообразование как положено, а затем через 2 секунды выключает клапан газа.Заметил интересную особенность:питание клапана газа идёт с реле к1 .На катушке реле следующие параметры:искрообразование-2сек---17 вольт,затем 2-3 секунды горит и снижается резко напряжение до 10 в.В этот самый момент и происходит отключение реле к1.Интересно,что если реле удержалось в этот момент-то всё продолжает работать.Непонятно,ведь 10 в для удержания реле наверное маловато,оно вроде как на 48в.
Я всё-таки поменял реле(взял к2 которое в схеме лишнее :D ) и теперь стало работать!Уже пол-дня!
Но всё равно мне это не нравится-схема какая-то замороченая...
Иещё пробовал выпаянное реле на 12 в: в одной полярности при помощи руки-прилипает,а в другой-нет.одинаково должнобыть...
И сопротивления катушек чуть разные на 120 ом(6200 и 6320)
А насчёт заземления-пробовал подключать-отключать нет разницы.Потенциал между N и заземлением-0,земля-отличная.