Попытаюсь более подробно рассказать о составе проекта и о принципах функционирования и управления системами.
1. Система отопления:
- радиаторы, любые (по согласованию с Вами), необходимая мощность подбирается по тепловому расчету
- разводка труб в конструкции пола, металлопластиковыми трубами. Разводка преимущественно лучевая ( каждый радиатор подключается отдельно от коллекторного шкафа).
Управление по комнатному термостату со встроенным датчиком температуры помещения
http://www.honeywell-ec.ru/item/440/ . Вы задаете необходимую температуру в помещении, и она поддерживается включением и выключением радиаторов. На дисплее показывается температура в комнате и выставляется требуемая температура. При нагреве горит значок нагрева. Так же есть кнопочка OFF можно выключить отопление.
В некоторых помещениях просто устанавливаются термоголовки непосредственно на радиаторы.
В каких комнатах как управлять согласовываем с Вами.
- Температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры на улице. График зависимости задается пользователем. Так же задается температура включения и отключения отопления, например при 17°С произойдет отключение системы отопления, а при понижении температуры до 15°С система автоматически запустится.
2. Система теплых полов:
- Применяется для комфорта в помещениях с «холодными» покрытиями (по Вашему выбору).
- Управление от термостатов фирмы DEVI
http://www.devi.ru/ , например, просто поддерживается заданная температура пола или более сложные регуляторы с программированием. Т. е. точно так же как и для электрических теплых полов. Выбор регуляторов по согласованию с Вами.
- Теплоноситель в теплые полы подается сниженной температуры, до 40 °С. Температура выставляется в котельной при пуско-наладке и поддерживается круглогодично. Расход автоматически изменяется в зависимости от того сколько контуров требует нагрева (устанавливается специальный насос с переменным расходом).
3. Система вентиляции:
- Устанавливается приточная и вытяжная установка, обеспечивающая однократный воздухообмен в доме.
- Вытяжка и приточка в каждое помещение (какие помещения - по согласованию), разводится воздуховодами в конструкции потолков.
- Воздухораспределительные устройства по согласованию.
- В каждую комнату подается и забирается расчетное количество воздуха, заданной температуры.
- Температура приточного воздуха задается пользователем с единого шкафа управления и поддерживается автоматикой.
- Приток без охлаждения, только нагрев.
- Скорость вентилятора (производительность) так же регулируется с единого шкафа управления.
3. Система кондиционирования:
- Устанавливаются отдельные кондиционеры на каждое помещение.
- Внутренние блоки канального типа.
- Воздухораспределительные устройства по согласованию.
- Питающие кабеля делаются разработчиками и монтажниками электроснабжения. Межблочные кабеля – собственными силами.
3. Система водоснабжения:
- Водопровод от скважины. Предусматривается установка скважинного насоса необходимой производительности. В помещении котельной устанавливается автоматика поддержания давления. Простейший вариант установка реле давления, разброс значений получается 0,8 – 1 бар. До более сложных вариантов с поддержанием заданного давления в пределах 0,2 бар. Выбор за Вами.
- Система очистки и водоподготовки. Механическая очистка устанавливается сразу. Химическая очистка при необходимости после получения анализа воды.
- Разводка системы водоснабжения металлопластиковыми трубами. Оканчивается водорозеткой.
- Нагрев горячей воды происходит в бойлере. Объем и производительность выберем в зависимости от потребностей.
- Программа защиты от легионелл. Работает примерно вот так видеоролик 3,5 Мб, только покупать ничего не надо, дополнительных расходов не требуется, это уже заложено в общем контроллере управления.
- Циркуляция горячей воды постоянная через полотенцесушители.
3. Система канализации внутренней:
- Трубы из ПВХ (пластик).
- Наружная канализация в проект не входит.
- Заканчивается раструбами диаметр 100 под унитазы, диаметр 50 под остальное.
4. Котельная:
- Топливо – природный газ.
- Газоснабжение – в отдельном проекте. Делает обычно газоснабжающая организация.
- Предполагается установка двух котлов. Предлагаем установить чугунные с атмосферной горелкой или фирмы Viessmann или Buderus. Качество примерно одинаковое, сервис – нам проще работать с Buderus (более быстрый отклик). Цена – Viessmann чуть дешевле. Выберем совместно.
- Котельная работает в полностью автоматическом режиме, управление с единого шкафа автоматики.
- При желании можно подключить домашний компьютер, и управлять с него.
- Можно при подключении к интернету управлять и наблюдать с удаленного компьютера.
- Предполагается подключение дополнительных нагрузок (баня, гараж, дом для персонала)