Corrigo E

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Corrigo E

Sorox » 21 мар 2007, 16:54

Ежу понятно. Задача была без предварительного. Руководство не переубедишь.
Да ладно. Соберу тогда на Regin AQUA и дифманометре.

vps » 21 мар 2007, 16:41

Необходим предварительный подогрев, иначе будет обмерзать.

Sorox » 21 мар 2007, 16:20

Сборная. Вентилятор Ровер. Все остальное Вектра. Рекуператор Ремак. Она пока только на бумаге. Первичного нагрева нет.

vps » 21 мар 2007, 16:05

Производство чьё??? Первичный подогрев перед рекуператором есть???

Sorox » 21 мар 2007, 15:59

Приточка с водяным калорифером. Рекуператор пластинчатый.

vps » 21 мар 2007, 15:48

Ачто у Вас за приточка, если не секрет? Первичный подогрев у неё предусмотрен?

Sorox » 21 мар 2007, 15:39

[quote="vps";p="15628065"]но можно и управлять клапаном, возвращать назад клапан не сложно, на дифманометре есть и нормально замкнутый и норамальноразомкнутые контакты, а можно поставить привод клапана с возвратной пружиной.[/quote]

Понятно дело. Только клапана вертеться будут часто. Обмерз- переключились. Чуть оттаял- обратно. Чуть подмерз- переключились... Гистерезис то не задашь...

vps » 21 мар 2007, 15:13

Вырубится только приточный вентилятор, а вытяжной будет работать и отогревать рекуператор, но можно и управлять клапаном, возвращать назад клапан не сложно, на дифманометре есть и нормально замкнутый и норамальноразомкнутые контакты, а можно поставить привод клапана с возвратной пружиной.

Sorox » 21 мар 2007, 14:55

[quote="vps";p="15628058"]Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.[/quote]

Тогда приточка вырубится.

А если по сигналу дифманометра управлять заслонками, направляя приточный воздух в обход рекуператора?
Вот только как потом возвращать заслонки обратно, когда рекуператор оттаит? Так же по дифманометру?

vps » 21 мар 2007, 14:39

Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.

Sorox » 21 мар 2007, 14:37

[quote="vps";p="15628055"]Я как раз имел в виду контакты датчика заморозки калорифера.[/quote]

Не проходит этот фокус :cry: Мы им обратку щупаем.

vps » 21 мар 2007, 14:33

Я как раз имел в виду контакты датчика заморозки калорифера.
Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.

Sorox » 21 мар 2007, 14:31

[quote="vps";p="15628053"]Вы можете на защиту от обледенения рекуператора в качестве датчика установить обычный дифманометр, подключив к контроллеру на контакты термостата(капиляра).[/quote]

В Corrigo E15 вход термостата отсутствует. Там есть только датчик от заморозки водяного калорифера. Он нам нужен. Не нужен датчик комнатный.

vps » 21 мар 2007, 14:21

Вы можете на защиту от обледенения рекуператора в качестве датчика установить обычный дифманометр, подключив к контроллеру на контакты термостата(капиляра).

Corrigo E

Sorox » 21 мар 2007, 14:10

В руководстве есть схемы подключения внешних устройств с заводской конфигурацией, есть схемы без заводской конфигурации.
Необходимо автоматизировать приточку с рекуператором.
На Corrigo E15 есть выход АО2 (Y2 рекуперация), но нет входа датчика защиты от обледенения рекуператора.
Нельзя ли при свободной конфигурации датчик комнатной температуры N1 (вход А14), который в данном проекте не используется, заменит на датчик защиты от обледенения рекуператора?
Corrigo E28 решает все эти вопросы но стоит в два раза дороже.

Вернуться к началу