BRAHMA плата розжига

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: BRAHMA плата розжига

gulevsky » 26 май 2014, 13:50

Здравствуйте всем подскажите пожалуйста розжиг происходит только искра проскакивает очень редко, как будто долго копит заряд в чем может быть дело. Плата похоже на ту которая на картинке.

vinodeligla » 11 сен 2013, 11:55

BRAHMA плата розжига не подает розжиг. помогите пожалуйста. плата такаяже как на картинке в начале, какое реле отвечает за подачу команды на розжиг?

SKS » 25 авг 2010, 21:47

Симмистор менял?

trikolor » 03 авг 2010, 10:24

Приветик! Проблема с BRAHMA постоянная искра строчит но котел работает! Что может быть помогите!!!!

Tref » 23 апр 2008, 23:15

[quote="SIT";p="15647464"]Я выложу подобную схему ABS 537 с monitor.ru - может кому пригодится[/b][/quote]
я автор этой схемы и хочу предупредить - схема, выложенная SIT промежуточная и имеет ошибки, после этого неоднократно корректировалась. Не рекомендую пользоваться ей, т.к. работа автоматики в газовой аппаратуре должна быть безупречной и ошибки НЕ ДОПУСТИМЫ!!! Это газ - с ним шутки плохи... Если что, я предупредил и умываю руки...

SIT » 12 окт 2007, 00:09

Да,на самом деле так и происходит,смотрел на рабочем котле:сначала идёт искрообразование около7-ми секунд , затем плата переходит в режим контроля ионизации.Дурацкая схема-трещит бестолку долго каждый раз при розжиге, даже когда пламя уже загорелось!Наверное это у Моры вариант Budget. пол-доллара сэкономили!

Konst » 08 окт 2007, 10:09

После возгорания пламени искра должна прекратиться.
Если после возгоряния искра продолжается, чаще всего это связано с неисправностью датчика пламени - электронная плата "не видит", что пламя появилось. Наиболее распространенный способ устранения неисправности - перевернуть вилку в розетке.

Чтобы один электрод использовался и для розжига и для контроля пламени - на практике ни разц не встречал. Да намой взгляд это технически не целесообразно. Дело в том, что довольно сложно обеспечить достаточную гальваническую развязку и изоляцию, чтобы напряжение в несколько киловольт, идущее на искру, шло действительно на искру, а не выжигало цепи контроля наличия пламени. Прще посставить лишний электрод.

SIT » 07 окт 2007, 02:48

действительно R 1 8.2 ком , просто схемка очень сырая.Я выложу подобную схему ABS 537 с monitor.ru - может кому пригодится .
Платка почти заработала-просто фазу надо было подать на 8 и 6 й
вывод платы а не на 14й.вот напряжение и не управлялось.
Теперь только контроль пламени работать не хочет.
У меня вопрс по котлам mora: как происходит розжиг-продолжается-ли искра после возгорания пламени или сразу-же после возгорания прекращает трещать ?Может-ли по одному электроду одновременно происходить высоковольтный разряд и контроль тока ионизации?

Konst » 05 окт 2007, 09:20

1. Проверьте сопротивление резистора R1 - очень большое подозрение, что там вместо 100 кОм стоит 10 кОм.

2. Проверьте правильность установки стабилитрона "volts45" в цепи коллектора Q3 - не перепутаны ли местами катод и анод.

SIT » 04 окт 2007, 22:53

транзисторы-то я уже поставил родные - все три bc857 pnp,
не помогло.Только я не могу понять,ведь эти три каскада может и не должны стабилизировать, а они для контроля пламени?
Напряжения прописал

Konst » 04 окт 2007, 12:07

А чего ж ему там не быть-то. От клеммы 14 через конденсатор 1 мкФ, резистор 120 Ом и диод D3 оно там вполне могет быть.
Я так понимаю, что надписи рядом с резисторами типа 824 и 274 - это их маркировка, т.е. 82 и 4 ноля, т.е. 820 кОм.
Тут похоже на транзисторах Q1 и Q2 собран каскад стабилизатора постоянного тока. Проверьте транзисторы которые Вы впаяли на замену - они все должны быть 361 , т.е. pnp. Не перепутали ли Вы их с 315. По фото хорошо видно маркировку только среднего - он явно 361, а остальные?
Кстати максимальное напряжение колетор-эимтер для кт361 (в зависимости от буквы) 25-45 В а Вы хотите, чтобы они работали при 48В.
Если возможно измерте и подпишите напряжения на базах, коллекторах и эмитерах транзисторов Q1, Q2 и Q3 - тогда ситуация может прояснится.

BRAHMA плата розжига

SIT » 04 окт 2007, 01:31

Господа! Кому известно что-нибудь об этом чуде света с его простотой и неповторимой многозначительностью цепей и радиоэлементов?

Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:

Однажды прогремел гром и трындануло так, что этот сраный котёл перестал зажигать газ!
Я сваял примерную схемку этого сверх-секретного узла итальянских специнженеров.Погибшие стабилитроны и транзистор были заменены,розжиг появился, но взрываются электролиты! Там 110 в вместо 48!
Help me ! Где стабилизация?Силы покидают меня...

Вернуться к началу