Konst » 18 янв 2008, 14:33
1. Описываемая Вами система управления нестандартна (обычно делается попроще), но вполне работоспособна. Трудности могут возникнуть при реализации алгоритма уменьшения оборотов вентилятора при закрытии одной из воздушных заслонок. Например, Вы закрываете заслонку в ближней комнате и пропорционально уменьшаете обороты вентилятора. Но при этом уменьшится не только расход воздуха, но и напор, создаваемый вентилятором и воздух может перестать доходить в нужном количестве до дальней комнаты, где заслонка открыта. Просчитать правильно аэродинамику такого процесса не просто, но и это реализуемо.
2. При выключении горелки котловой насос тоже можно отключать, но с задержкой времени. Т.е. сначала отключилась горелка, затем, через минуту насос.
3. Датчик уличной температуры лучше установить. Это позволит более комфортно регулировать отопление. Например, когда на улице потеплело, система заранее убавит отопление, а не будет дожидаться, когда в комнатах станет жарко.
4. Разных контроллеров очень много. Наберите в любом поисковике.
Я, например, пользуюсь сименсом.
В зависимости от ситуации вот этим:
http://www.automation-drives.ru/as/prod ... ms/s7_200/
или вот этим
http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=160
Еще есть неплохая штука "Контар":
http://mzta.ru/kontar/content/view/74/121
И "Моеллер":
http://www.moeller.ru/industry/automation
Мицубиси
http://www.mitsubishi-automation.ru/pro ... llers.html
Кроме того.
Мое мнение, что воздуха температурой +45 в количестве, соответствующем 0,5-кратному воздухообмену недостаточно для отопления Вашего дома.
И что у Вас решено по вытяжке?
1. Описываемая Вами система управления нестандартна (обычно делается попроще), но вполне работоспособна. Трудности могут возникнуть при реализации алгоритма уменьшения оборотов вентилятора при закрытии одной из воздушных заслонок. Например, Вы закрываете заслонку в ближней комнате и пропорционально уменьшаете обороты вентилятора. Но при этом уменьшится не только расход воздуха, но и напор, создаваемый вентилятором и воздух может перестать доходить в нужном количестве до дальней комнаты, где заслонка открыта. Просчитать правильно аэродинамику такого процесса не просто, но и это реализуемо.
2. При выключении горелки котловой насос тоже можно отключать, но с задержкой времени. Т.е. сначала отключилась горелка, затем, через минуту насос.
3. Датчик уличной температуры лучше установить. Это позволит более комфортно регулировать отопление. Например, когда на улице потеплело, система заранее убавит отопление, а не будет дожидаться, когда в комнатах станет жарко.
4. Разных контроллеров очень много. Наберите в любом поисковике.
Я, например, пользуюсь сименсом.
В зависимости от ситуации вот этим:
http://www.automation-drives.ru/as/products/microsystems/s7_200/
или вот этим
http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=160
Еще есть неплохая штука "Контар":
http://mzta.ru/kontar/content/view/74/121
И "Моеллер":
http://www.moeller.ru/industry/automation
Мицубиси
http://www.mitsubishi-automation.ru/products/microcontrollers.html
Кроме того.
Мое мнение, что воздуха температурой +45 в количестве, соответствующем 0,5-кратному воздухообмену недостаточно для отопления Вашего дома.
И что у Вас решено по вытяжке?