Автоматика одноконтурного котла Baxi Slim 1.620

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Автоматика одноконтурного котла Baxi Slim 1.620

vgy7 » 25 мар 2008, 10:17

Сам и ответил:
Суть проблемы выдаеться ошибка по датчику тяги после работы котла,хотя на самом деле идет перегрев (но датчик перегрева не срабатывает)
сматреть датчик перегрева!

Автоматика одноконтурного котла Baxi Slim 1.620

Mario » 25 мар 2008, 01:36

нужна помощь в решении проблемы с автоматикой котла Baxi Slim.Суть проблемы выдаеться ошибка по датчику тяги после работы котла,хотя на самом деле идет перегрев (но датчик перегрева не срабатывает).Схема Котел -Дегазатор на подающей-коллектор-(контур отопления,Контур теплого пола ,контур косвенного бойлера на двух последних на подаче циркуляционники.На обратной линии к котлу стоит Grundfoss Alpha+ . Дo Baxi к системе был подключен Kiturami 54kWt работал все было нормально пока не полетел теплообменник.Если возникала у кого такая ситуация прошу ответить.