SKS » 15 июн 2008, 18:07

Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.

Алексей-сервис » 06 июн 2008, 09:43

Этот кабель для связи случаем не в общем пучке с силовыми? Попробуй пробросить его отдельно, на расстоянии от силовых.

Странник » 05 июн 2008, 22:01

Будерус - техника зе бест. Недавно пустили котельную на 35 мГвт. Все гуд. Согласен с коллегами - и шину надо менять, а главное- настройка горелки и сопротивление котла. Регулируйте :evil:
Иначе это добром не кончится....

GuTherm » 05 июн 2008, 19:31

В вехних дырках третьего хода, но эт на мощностях до 800кВт, а дальше они выдёргиваются напрочь. У вас-то какие мощнастя?

Sanya-Kl-d » 05 июн 2008, 16:58

[quote="Балбес";p="15673393"] попробуйте поднастроить сопротивление топки длинной турбуляторов вместе с горелочкой... [/quote]
Мужики, не смейтесь только, но что подразумевается под турбуляторами топки?

Sanya-Kl-d » 05 июн 2008, 15:36

Спасибо всем, кто откликнулся. Vitt, правда, в недобром настрое сегодня. Ну, да ладно. Понял я, что, скорее всего, всё-таки вибрация и ненадёжное крепление блоков управления сверху котлов на жестянке приводит к сбоям (или "помехам", как у МЕС'а поётся), ну, и сечение шины можно увеличить до 0,75. Хотя с шиной в своё время поэкспериментировали - брали и 2х1,5, и 2х1,0, и без экрана, и с экраном. Получилось, что 2х0,5 (э) сигнальным кабелем самое лучшее. Экран и заземляли, и не заземляли, особо ничего не менялось. Горелки L7Z вайсхаупт встряхиваюстя малость при запусках, персонал кнопки на МЕС нажимает иногда (с программами по отоплению экспериментировали - греем социальный пансионат), вот, и "трясёт" Логаматики. Котельную строили на бюджетные деньги - экономили поначалу, и консоль для крепления не заказали.

Вернуться к началу